隔成单间的商业建筑设置喷淋,水流指示器怎么设?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2010年04月13日 10:04:13
只看楼主

向高手请教了:一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?GB50084-2001条文:6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑

向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
shangfeng770830
2010年04月19日 20:23:03
12楼
按照防火分区的划分,设置信号阀,水流指示器。
回复
shizi_22
2010年04月20日 15:37:20
13楼
就是感觉每个单间设置一个水流指示器有点浪费了,而且其实整栋房子的商业部分并不大
回复
btguy
2010年04月20日 16:45:36
14楼



楼主提供的截图是按每层一个分区,不然出口的玻璃做防火处理了
回复
zhutingshun
2010年04月20日 21:15:34
15楼
一个防火分区设置一个信号阀
回复
zhangfanghong534
2010年04月26日 19:57:34
16楼
我也老是碰见同样的问题,但是我觉得两种做法都对,
回复
fengli825
2010年04月26日 23:15:39
17楼
每层设置一个水流指示器,但不应超过一个防火分区面积。如超过一个防火分区面积,加设水流指示器。
回复
yuanyong1020
2010年04月27日 16:38:53
18楼
一层设置一个
回复
lcz97144
2010年04月27日 16:49:39
19楼
按照防火分区的划分,设置信号阀,水流指示器。
回复
lz689706
2010年04月27日 20:42:26
20楼
我都是每户做一个的,把每户看作一个防火分区。
回复
zpzjt
2010年04月28日 08:53:27
21楼
每户都做的话应该是正确的,但是有点浪费。不过这个还是按照最安全的做
回复