隔成单间的商业建筑设置喷淋,水流指示器怎么设?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2010年04月13日 10:04:13
只看楼主

向高手请教了:一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?GB50084-2001条文:6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑

向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
hengny
2010年04月13日 10:33:59
2楼
一个防火分区设置一个信号阀,你可以把每层作为一个防火分区,或者看看建筑是如何划分防火分区的,每间做是不现实的。
回复
shizi_22
2010年04月13日 10:56:38
3楼
谢谢了
回复
fine_2009
2010年04月15日 10:31:34
4楼
一些地点很近的划分为一个区设信号阀,着火时消防控制室可以知道着火点是在什么区域,而不必知道一定是哪个小房间。
回复
jefff01
2010年04月15日 11:16:49
5楼
每层一个
回复
wenny2009
2010年04月15日 12:10:06
6楼
如果的确是隔成了很多个防火分区的话, 我认为还是要每个防火分区要设
回复
xuxudodo
2010年04月16日 09:53:56
7楼
不必每间做,但不应超一个防火分区面积
回复
bridgekill
2010年04月16日 11:02:34
8楼
如果严格说的话,每个隔开的商铺和通过本层楼梯联通的楼上一层是算在一个防火分区内的。因为它们之间没有防火分隔,易串火。个人觉得不宜笼统的每层设一个信号阀,宜单独几间商铺及其楼上部分划为一个“分区”,设置信号阀。
回复
水电师
2010年04月18日 17:12:07
9楼
按照防火分区的划分,设置信号阀,水流指示器。
回复
shizi_22
2010年04月19日 10:25:48
10楼
貌似这个问题很复杂,唉,感觉每户设置水流指示器的确比较浪费了
回复
muyangct103
2010年04月19日 10:59:03
11楼
接防火分区设!
回复

相关推荐

APP内打开