隔成单间的商业建筑设置喷淋,水流指示器怎么设?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2010年04月13日 10:04:13
只看楼主

向高手请教了:一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?GB50084-2001条文:6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑

向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
totoo
2010年05月24日 23:33:55
52楼
单层作为一个防火分区,每个防火分区设置一个信号阀。
回复
chengshaofei
2010年05月26日 15:44:18
53楼
一些地点很近的划分为一个区设信号阀,着火时消防控制室可以知道着火点是在什么区域,而不必知道一定是哪个小房间。
回复
pjqalg
2010年05月28日 14:22:15
54楼
根据楼主的说法:“用防火墙隔成单间”,那么从你发的图看:一单间楼上楼下就是一个防火分区,所以你就得根据规范每个防火分区设置水流指示器。但从图上看每单间的面积好像不大,是否没有超过300m²?如果是没有超过,那么这应该属“商业服务网点”,那也不需要用防火墙隔,这样也就不要做喷淋了,只要加强布置灭火器就可以了。所以,你得去问建筑,他们究竟如何布置?
回复
cck196528
2010年05月30日 21:17:39
55楼
理正5.1水利软件破解版
回复
x533
2010年06月01日 11:12:44
56楼
看各位高手的回复,受益匪浅
回复
nybz1234567
2010年06月01日 12:12:52
57楼
一个防火分区设置一个信号阀,你可以把每层作为一个防火分区,或者看看建筑是如何划分防火分区的,每间做是不现实的。
回复
king888
2010年06月01日 12:27:40
58楼
让建筑改防火分区,不要每个小房间都做一个防火分区,要是建筑不改的话就要按防火分区做;
回复
回雁峰
2010年06月01日 20:14:25
59楼
按照防火分区的划分,设置
回复
zepccxjg
2010年06月01日 23:20:16
60楼
好好学习:hug:
回复
fangwei123456
2010年06月02日 15:32:44
61楼
间隔开的小商铺面积较小的可以不用设喷淋的,但面积的的商铺属于一个防火分区,应该每间都设信号阀和水流指示器的
回复

相关推荐

APP内打开