向高手请教了:一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?GB50084-2001条文:6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑
向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
[
本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]
52楼
单层作为一个防火分区,每个防火分区设置一个信号阀。
回复
53楼
一些地点很近的划分为一个区设信号阀,着火时消防控制室可以知道着火点是在什么区域,而不必知道一定是哪个小房间。
回复
54楼
根据楼主的说法:“用防火墙隔成单间”,那么从你发的图看:一单间楼上楼下就是一个防火分区,所以你就得根据规范每个防火分区设置水流指示器。但从图上看每单间的面积好像不大,是否没有超过300m²?如果是没有超过,那么这应该属“商业服务网点”,那也不需要用防火墙隔,这样也就不要做喷淋了,只要加强布置灭火器就可以了。所以,你得去问建筑,他们究竟如何布置?
回复
55楼
理正5.1水利软件破解版
回复
56楼
看各位高手的回复,受益匪浅
回复
57楼
一个防火分区设置一个信号阀,你可以把每层作为一个防火分区,或者看看建筑是如何划分防火分区的,每间做是不现实的。
回复
58楼
让建筑改防火分区,不要每个小房间都做一个防火分区,要是建筑不改的话就要按防火分区做;
回复
59楼
按照防火分区的划分,设置
回复
60楼
好好学习:hug:
回复
61楼
间隔开的小商铺面积较小的可以不用设喷淋的,但面积的的商铺属于一个防火分区,应该每间都设信号阀和水流指示器的
回复