一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵
2楼
1:进水阀未开。2:水泵的问题。3:启动方式未转换,电机低压运行。
回复
3楼
如果流量正常的话,那就是电流表坏了。如果流量不正常参考2楼的答复。
回复
4楼
轻载 没水了 堵了:lol
回复
5楼
泵前过滤器脏了,拆一下看看。
回复
6楼
已经检查了,电气、机械方面没问题,水泵入口滤网也检查了没有问题。最后拆检水泵出口单向阀并没有卡死情况,但是重新启动水泵又正常了,奇怪。
回复
7楼
重新到厂家换一个,免得以后再次出现问题
回复
8楼
那就是有问题。只是拆检的时候被无意中解决了。所以运行又正常了。
回复
9楼
这是气阻现象,在水泵出水的高点加个放气阀就好了
回复
10楼
这样多好,省电了。:lol
回复
11楼
那就是有问题。只是拆检的时候被无意中解决了。所以运行又正常了。
回复