电力线路与铁路交叉,茫然中……
烤猪店的猪
2010年04月06日 11:40:10
只看楼主

最近接了一个工程,我们这的港口修一条港疏铁路。该铁路要经过我们的公司的电力网络,需要我们在多处做线路改造。我们的主干线路电压等级是6kV的,铁路部门要求我们倒杆时不能影响铁路的正常运行。因此我们排除了架空跨越铁路的方案,初步定在在铁路两旁组立电缆引下杆,铁路下面埋管,电缆通过钢管穿越铁路。 但是问题来了,因为我找不到这样做的相关规范,请问大家知道这个方面的规范吗? 66kV及以下架空电力线路设计规范 中只规定了电杆距铁路的最低水平距离。

2010年04月06日 12:32:00
2楼
有水平距离就够了,离开铁路一定距离后,用电缆过铁路。
回复
烤猪店的猪
2010年04月06日 13:40:16
3楼
版主,安全距离这好办,关键是电缆的规格(我不清楚符合多大)、埋深、穿管的大小。这些还不是很清楚。
回复
lxp2051194
2010年04月06日 15:48:49
4楼
在论坛里面有个朋友发了一个帖子,这个帖子就是电缆直埋敷设的全套做法,是CAD电子版的,你可以找一找.
回复
cpeccwu
2010年04月06日 22:24:22
5楼
:handshake
回复
jztgg
2010年04月06日 23:10:02
6楼
电缆载流量与架空线路匹配,最好用铜电缆,过铁路埋钢管,不要用焊接的,采用螺纹联接,两端做工作井
回复
800814
2010年04月07日 18:31:12
7楼
:victory: 可以顶管过路呀,成都地铁一号线配电过三环路就是顶管
回复
bcy1985
2010年04月08日 13:27:52
8楼
回复
qqwwdr153354
2010年04月08日 18:42:17
9楼
看起来简单,要求蛮多。。。。。。。。
回复
hell_bear
2010年04月09日 16:56:31
10楼
5楼的PDF看看,好像交叉最小就1米
回复
yuansong19770511
2010年04月09日 20:46:39
11楼
我做过类似工程,和正常钻公路设计差不多,但我们这的铁路部门要求电缆上表皮距铁轨距离不小于2m.
回复

相关推荐