各位 请问给水怎么分区比较合理另外分区后的减压问题怎么解决谁有完整的计算书 接我看看 谢谢
各位 请问给水怎么分区比较合理
另外分区后的减压问题怎么解决
谁有完整的计算书 接我看看 谢谢
2楼
给排水杂志上有人写过文章
回复
3楼
一到三层采用常压,四层到16层中压,17层到33层采用高压。一般采用上行下给,中高压立管设置减压阀组
回复
4楼
:handshake 正确!
回复
5楼
能详细点吗???
回复
6楼
竖向分区的高层建筑生活给水系统,各分区最低卫生器具配水点处静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa,对于水压大于0.35MPa的入户管,宜设减压或调压设施