计量柜与PT柜之间的母线为什么是断开的呀?
gulangyu_zhao
2010年03月09日 11:35:50
只看楼主

高压系统图中的计量柜与PT柜之间的母线都是断开的,用电缆连上去,这是为什么呢?如果没有计量柜,母线还需要断开吗?

高压系统图中的计量柜与PT柜之间的母线都是断开的,用电缆连上去,这是为什么呢?如果没有计量柜,母线还需要断开吗?
免费打赏
gulangyu_zhao
2010年03月09日 12:53:47
2楼
自己顶一下
回复
guojianxin
2010年03月09日 13:44:27
3楼
一般情况下没有用电缆连接的。通常10KV装置采用中置柜,设置计量柜,计量柜手车上安装有电压互感器,通过计量柜手车进行联络。
回复
chiu
2010年03月09日 13:44:54
4楼
不是非要电缆的吧,给个图示。
回复
gulangyu_zhao
2010年03月09日 17:21:55
5楼
一般都是这样的画法
回复
dllscd
2010年03月09日 19:23:07
6楼
没有计量柜,就不需要断开了!
回复
gulangyu_zhao
2010年03月09日 19:27:22
7楼
那有计量柜为什么就需要断开呀?
回复
电力配电
2010年03月10日 08:00:14
8楼
谁说有计量柜就要断开的,简直无知。
回复
electricity
2010年03月10日 10:08:41
9楼
是断开的, 因为有CT取电流
回复
yeyishuang_a
2010年03月10日 10:32:23
10楼
主母线是断开了,但通过联络母线(不是电缆)又连上了.
回复
yeyishuang_a
2010年03月10日 10:35:39
11楼
为什么在PT柜和计量柜之间顶母线断开,是因为PT柜比较空,可以装联络母线.
回复