低压进线柜断路器后隔板开孔
xiaozhizhuwang
2010年03月08日 22:22:40
来自于断路器
只看楼主

低压进线柜断路器后隔板的开孔大小和断路器一样大还是只要露出断路器的进出线桩头?另二次孔开在哪里合适?具体走啥线?

低压进线柜断路器后隔板的开孔大小和断路器一样大还是只要露出断路器的进出线桩头?另二次孔开在哪里合适?具体走啥线?
75734fc373533ac35a78.wmf
6.5 KB
立即下载
免费打赏
yeyishuang_a
2010年03月09日 11:20:53
2楼
低压断路器安装好后应该保证断路器与隔板之间的缝隙不大于12mm,也就是防护等级不低于IP2X.二次线开孔可放在左右下角,主要是走电流互感器的二次线.
回复
xiaozhizhuwang
2010年03月09日 21:33:56
3楼
长知识了。

那先前俺开二次线孔一般都开在断路器上面,左右各一个;如CW1-2000/3抽屉式的,后隔板开孔300宽*254高(断路器上下桩头露出来,再加点余量,二次线孔开在450高(距断路器地面)?请再指教,谢谢

另:隔板的安装深度不能太深(桩头刚露出来)?那做进线柜,断路器小室的深度就多了?
回复
yeyishuang_a
2010年03月11日 10:58:13
4楼
也不要太小,要保证电气间隙,所以我讲断路器与隔板间的缝隙不大于12mm,那是保证隔室间的防护等级不低于IP20,隔板的安装应该是可以前后移动的,这样隔板可贴紧断路器.二次线孔高一点也没关系,只要线束便于固定和美观.
回复
hwc_wy
2010年03月11日 16:22:11
5楼
实际一次的设备的电气安全距离,施工规范上一般规定都是20mm,尤其是对于进线断路器柜,出线可以适当的小一点
回复
yeyishuang_a
2010年03月12日 14:11:54
6楼
我讲的12 mm是外壳防护等级IP20的要求,对于电气间隙和爬电距离应该考虑20mm.
回复
xiaozhizhuwang
2010年03月12日 21:26:45
7楼
另有种情况:断路器桩头(水平接线)基本与断路器外形一样宽,那后隔板开孔如加上20+20=40mm的安全距离,从正面看,断路器两边不是有20mm的间隙了吗?达不到IP20的要求?请高手指导,谢谢。
回复
yeyishuang_a
2010年03月13日 09:42:05
8楼
那就只能用绝缘隔板了.问题是现在好多制造厂并不按标准做,隔板上开了个大方孔,不要说12mm,连整个手都能伸过去了!还有框架断路器与开关室门之间的连锁也不做,框架断路器现在都提供与门的连锁(需订货时注明),但为了省钱,都不做,太危险了吧!
回复
xiaozhizhuwang
2010年03月17日 21:26:25
9楼
门联锁一般都不做
回复

相关推荐

APP内打开