关于10kV PT柜和计量柜
changxingyuanke
2010年02月25日 08:55:26
只看楼主

计量柜中和PT柜中都有电压互感器,计量柜中的是W形接法,用于计量电度。PT柜中的互感器一般为Y形或者开口三角形接法用于测量电压和保护 两个都装有PT 为什么一个叫计量柜一个叫PT柜??? 哪里理解不对 或者不到位 希望前辈指点 谢谢

计量柜中和PT柜中都有电压互感器,计量柜中的是W形接法,用于计量电度。PT柜中的互感器一般为Y形或者开口三角形接法用于测量电压和保护 两个都装有PT 为什么一个叫计量柜一个叫PT柜???



哪里理解不对 或者不到位 希望前辈指点
谢谢
免费打赏
changxingyuanke
2010年02月25日 10:10:50
2楼
100人都阅读了 确没有人愿意指点我???、、
回复
lingxuct
2010年02月25日 10:35:18
3楼
这里存在一个管理权限问题,计量柜是电力部门管理的,一般情况不允许用户打开的,所以,用户在使用功能上不能与计量柜有关联。

因10KV是三相三线系统,计量电度表是三相二元件的,二个电压线圈是100V(一个接A、B,另一个接B、C),二个电流线圈只接A相和C相,所以,计量用PT只用VV型。

母线PT是保护上需要的电压信号,特别现在用综保后,微机检测系统根据对称的电压信号与电流信号判别故障,所以需要Y绕组。由于10KV系统是高阻接地系统,检测系统是否发生接地故障,所以一次的Y绕组中性点需要直接接地,在开口Δ上才能反映出接地故障信号,这样,母线PT的接法是Y/Y/开口Δ。
回复
falconchen
2010年02月25日 10:55:41
4楼
总结的非常经典,能不能说说哪本教材讲的最透彻!
回复
zzwwmo
2010年02月25日 11:40:33
5楼
学习了
回复
lingxuct
2010年02月25日 13:23:41
6楼
知识从实际工作中来,哪本教材也不会同实际一模一样的。
回复
bg999
2010年02月25日 13:24:01
7楼
计量管的是表计的计量,精度高点一般10P、5P级,而PT柜主要是采集电压信号和反映接地信号的,一般0.5级
回复
changxingyuanke
2010年02月25日 13:46:48
8楼
区管你好 你最后的一句话我还有点不明白 “由于10KV系统是高阻接地系统,检测系统是否发生接地故障,所以一次的Y绕组中性点需要直接接地,在开口Δ上才能反映出接地故障信号,这样,母线PT的接法是Y/Y/开口Δ。”您说的意思的PT的一次接地,二次分情况接星形或者开口三角?
回复
songmingba
2010年02月25日 14:10:19
9楼
1.一派胡言,谁说计量必须是V/V接发,PT柜必须是Y/Y/Δ?命名的原则是看CT、PT的功能,也就是柜子的用途;
2.计量柜要求精度高(废话),选择CT必须是0.2S级的,PT是0.2级的(有些地方可以做双绕组的如:0.2S/0.5,有些地区则只允许单绕组);
3.计量柜:如果是2只CT,2只PT,就组成三相三线接法(俗称V/V接法),如果是3只CT,3只PT,就组成三相四线接法(俗称Y/Y/Δ接法)其中开口三角接绝缘监察继电器,正常时电压为0,当某相接地时,会产生100V的电压,我设计时一般不接,直接引至端子备用;
4.PT柜:可以装1只PT,2只PT,3只PT,按功能分电源PT,测量PT等。接法和计量类似。
回复
gigi0201
2010年02月25日 14:12:33
10楼
人家说的是一次中性点N接地...不是一次A BC接地
回复
yffs3000000
2012年11月07日 15:00:56
11楼
请问如果系统单相接地,相电压升为线电压,对电压互感器有影响吗