09版技术措施关于消防电梯前室消火栓的问题
sunautumn_chen
2010年01月28日 11:36:44
只看楼主

新看到2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)第223页,第7)条规定:“消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。”怎么和记忆中的不一样,赶紧查阅《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第81页8.4.3条第2款规定:“消防电梯间前室应设置消火栓”。规范条文解释第308页,明确了消防电梯前室消火栓的功能,并指出“不计入消火栓总数内

新看到2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)第223页,第7)条规定:“消防电梯前室应设室内消火栓, 且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。”怎么和记忆中的不一样,赶紧查阅《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第81页8.4.3条第2款规定:“消防电梯间前室应设置消火栓”。规范条文解释第308页,明确了消防电梯前室消火栓的功能,并指出“ 不计入消火栓总数内”。
这不是矛盾了吗?以哪个为准呀?是不是《建规》要修订了?可是目前还没有见到修订版呀。

此外还有一小问题:《技术措施》能不能和规范一样做为设计依据,还不仅仅是作设计参考?看《技术措施》前言有这么一段话“供合国各设计单位 参照使用”,注意是参照,而不是参考,那我认为就应该和规范一样具有法律效了,有没有这方面的权威,给确认一下。
liao79
2010年01月28日 20:28:31
2楼
:“消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。”这是指的是消防合用前室的消火栓。
:“消防电梯间前室应设置消火栓”,“不计入消火栓总数内”。指的是专用的消防电梯前室。

现在单独设置专用的消防电梯前室的情况很少了。大多是合用前室。

关于前室的区别,你可以看看高规。
回复
luglug
2010年01月28日 20:44:57
3楼
多看论坛
回复
w-jwei
2010年01月28日 21:13:21
4楼
你没有看措施上首而有句话,本措施仅作参考,设计要依规范为主,所以当两者矛盾时,以规范为准!!
回复
sunautumn_chen
2010年01月28日 23:03:43
5楼
致版主,没发现你说的那种话在哪呀。只在总则里有一句,“本《措施》不能代替相关法规、标准、规范和规程,工作中仍应以其有效版本的条文为准。”我看到措施里的变化,再加上一直听说06版《建筑》在修订,《建规》在前,《措施》在后,以为有了新精神呢。

2楼的解释没有规范依据。
回复
sepwind
2010年01月29日 15:51:25
6楼





这个答案好像比较可信!
回复
lytliangyantao
2010年01月29日 16:13:06
7楼
《建规》的条文说明本身就毫无道理!消防前室设消火栓是应该的,便于消防员使用。但专用--实际上可能吗?消防前室外起火就不能用它了?不计入消火栓总数内又有何道理?那直接将室内消防用水量增加就是了。纯是哪头猪喝醉了乱加了一条!
回复
zhanghaijun760209
2010年01月29日 17:08:39
8楼
全国民用建筑工程设计技术措施》主要是设计院编的,防火规范主要是消防方面编的,侧重点不一样。设计院更实际一些。
回复
ytzfqjcz
2010年01月29日 17:14:21
9楼
设计中还是要以规范为准的,技术措施只是起到参考作用,不能代替规范吧
回复
sunautumn_chen
2010年01月29日 20:07:21
10楼

合用的消防电梯前室一样还是前室,从防火设计的角度,它仍然是一个独立的空间,在前室设置的消火栓仍然应符合规范要求,不能计入其它防火分区的消火栓数量内,至少规范没有修订之前,应该仍按此执行。
回复
老谭
2010年01月29日 23:08:52
11楼
在上海是明确可以计入的,已实施多年了,也不见消防上有问题。支持新的技术措施的意见;同时消火栓系统设计规范(送审稿)也明确说明可以计入的。:victory:
回复