潜水泵电机启动柜里,这个元件是啥?
小电容美眉
2009年12月23日 20:03:12
只看楼主

今天大连一个中型污水处理厂验收,看见潜水泵电机启动柜里,有个元件,没人知道是啥。潜水泵是15KW的。大家帮分析一下,看看能是什么? 这个柜,是现场启动控制用,远传PLC控制。

今天大连一个中型污水处理厂验收,看见潜水泵电机启动柜里,有个元件,没人知道是啥。潜水泵是15KW的。大家帮分析一下,看看能是什么? 这个柜,是现场启动控制用,远传PLC控制。

不知道是啥.JPG

免费打赏
suifeng7744
2009年12月23日 20:42:23
2楼
开关电源
回复
shideping
2009年12月23日 20:42:35
3楼
应该是个电源模块,作用是将220V的交流电变成24V或12V等直流电。照片下部靠中间位置的继电器就有可能是24V供电的。
回复
csdlh
2009年12月23日 20:57:05
4楼
er.sanlou二三楼回答正确加十分
回复
小电容美眉
2009年12月23日 22:10:28
5楼
哦,原来是这样啊,根本就没按我们图纸加工,我们图纸画的是220V控制的中间继电器。
回复
小电容美眉
2009年12月23日 22:13:23
6楼
谢谢2.3.4楼。 我们图上没画那个右下角的水泵综合保护器。只是图上留一个故障接点。是不是这个电源是给那个水泵综合保护器供电用的?
回复
lingxuct
2009年12月24日 07:54:28
7楼
我看是,下面一个《水泵综合保护器》所需工作电源是从这玩艺里接出去的。
回复
ccc.99
2009年12月24日 10:42:41
8楼
开关电源给PLC或者需要电源信号元件提供电源的
回复
红苹果
2009年12月24日 10:56:52
9楼
:lol
普通的开关电源 这玩意儿什么行业都能用到
看下面的小继电器 可以猜可能输出是24V的.....但不一定.....
回复
shideping
2009年12月24日 13:23:36
10楼
对,这种小继电器线圈电压有220VAC的,也有24VDC的。
回复
红苹果
2009年12月24日 13:55:23
11楼
:lol
我这一大把呢。。。继电器、控制按钮等等。。
回复

相关推荐