一个地下商店:尺寸:31.75*13.1+12.1*18,一侧开窗井,开窗面积达到建筑面积的2%,需设机械排烟吗、机械通风、补风系统吗?
一个地下商店:尺寸:31.75*13.1+12.1*18,一侧开窗井,开窗面积达到建筑面积的2%,需设机械排烟吗、机械通风、补风系统吗?
2楼
如果满足30米的要求,可不设排烟。机械通风看空气条件。
回复
3楼
这个商店未必是地下商店,也许只是半地下室,也许根本就不算地下室,相当于地上一层。所以楼主需要进一步说明。尤其你说的“窗井”这个词非常模糊:到底是窗户,还是一个顶上开天窗的竖井?
回复
4楼
规范上有明确要求地下商场面积多大时,必须做机械排烟吗?如果周围有开天窗的竖井,且满足30米要求,开窗面积也够,也必须的设机械排烟吗?
回复
5楼
机械通风系统,现在节能是否要求设置热回收用空气热交换器
回复
6楼
防火规范:总面积大于200M^2或一个房间面积大于50M^2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。按这条是应设防排烟系统。
防火规范:除建筑高度超过50M的一类建筑和建筑高度超过100M的居住建外,宜首先考虑采用自然通风方式进行防烟或排烟(条件,可开启外窗面积不应小于该场所和部位建筑面积的2%。排烟口跑该防烟分区最远点水路距离不应超过30M)。
不知你的条件,是否满足,最好自己看规范,才能结合实际情况下结论。
回复
7楼
在工程在现在很多情况下通风都设热回收系统,全热(显热交换器)风量有300~上万的,可以同时进新风与排风,不知大家是不是也是这样做的。
但个人觉的,小风量的热回收系统,节能回收期可能非常长,大部情况下只是要节能这种理念,不知我说的对不对。
回复
8楼
我觉得热回收的理念非常好,应优先考虑。但实际应用时应仔细进行投资回收期的测算,要考虑非设计条件下的回收情况以及该情况占总运行时间的比例;还要考虑增加热回收设备后带来的动力消耗的增加等,尤其是实际回收量不大的时候,该部分消耗将可能完全抵消甚至超出回收的能量。
回复
9楼
需要,首先你要拢清楚你的建筑属性是高层还是多层。一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地上室、半地上室。必须设置强排烟系统。
回复
10楼
学习一下!
回复
11楼
我也学习下
回复