关于采暖管道试压的一点疑惑
wjhruyi
wjhruyi Lv.4
2009年12月07日 11:18:26
来自于采暖供热
只看楼主

现有一6层住宅采暖(高度约20m),热力入口处工作压力0.4MPA,循环压差30KPA;没写如何试压1、试压按1.5倍工作压力计算的话是0.6Mpa,这个还算是正常数值;2、估算的话系统顶点的工作压力约为0.2Mpa,若同时保证试验顶点压力0.3Mpa的话如果按验收规范8.6.1,试验压力为0.5Mpa?出现这个差别的话到底按哪个压力试验呀...

现有一6层住宅采暖(高度约20m),热力入口处工作压力0.4MPA,循环压差30KPA;没写如何试压
1、试压按1.5倍工作压力计算的话是0.6Mpa,这个还算是正常数值;
2、估算的话系统顶点的工作压力约为0.2Mpa,若同时保证试验顶点压力0.3Mpa的话如果按验收规范8.6.1,试验压力为0.5Mpa?
出现这个差别的话到底按哪个压力试验呀...
免费打赏
cz_zzj
2009年12月07日 14:44:59
2楼
根据给排水及采暖施工质量验收规范,应为最高点工作压力加0.1MPA作为试验压力,同时最高点压力不得低于0.3MPA
不是楼主所说的1.5倍工作压力
回复
snail_yin
2009年12月08日 09:02:49
3楼
楼主有空还是应该吧相关规范好好看一下,呵呵:handshake
回复
wxl0029
2009年12月08日 10:09:16
4楼
楼主所说的1.5倍工作压力是一个环路单独试压时,是设计压力的1.5倍,不是整个系统的,
回复
mengxianfad
2011年01月07日 16:54:42
5楼
按第二种方法进行
回复