有一个17层的住宅建筑,高度51m,1至7层和8至17层分两个区,高区为变频给水,静压都满足规范,不大于0.45MPa,但高区变频泵需要扬程为70m,那么对于八层建筑的配水点,静压为30m,但是水泵达到的动压是:70m-7X3- 阻力~=48m,这样是不是也不满足进户管不应大于0.35MPa的要求呢?是否可以?还有以幼稚的问题,八层的水龙头所承受的压力是多少?关闭时只是静压0.3mPA,还是0.48+0.3(静压)?开启时只是动压吗?
有一个17层的住宅建筑,高度51m,1至7层和8至17层分两个区,高区为变频给水,静压都满足规范,不大于0.45MPa,但高区变频泵需要扬程为70m,那么对于八层建筑的配水点,静压为30m,但是水泵达到的动压是:70m-7X3- 阻力~=48m,这样是不是也不满足进户管不应大于0.35MPa的要求呢?是否可以?还有以幼稚的问题,八层的水龙头所承受的压力是多少?关闭时只是静压0.3mPA,还是0.48+0.3(静压)?开启时只是动压吗?
12楼
各位大师董的真多,羡慕啊!:loveliness:
回复
13楼
今天打电话问了几个设计院的同行,说8-17层作为一个分区,虽然7-10层给水横支管超过了规范的0.35MPa,但静压是符合要求的,一般也不做减压处理,可以这么做
回复
14楼
噢,设计院的大师都说不会超压,还有没有不同意见?这个社会不缺大屎,就缺动脑的人:lol
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-12-23 07:59 编辑 ]
回复
15楼
水泵扬程70M,水泵的工作应力应该是61m,楼顶有0.1MpaA即可。照此计算,8层应该是0.31mpa.所以应该无需减压。
回复
16楼
另外说一句,工程商和设计院是两码事。设计院是按规范来,并无实际运行经验,而工程商才是最有经验的。说句不该说的话,在我眼里设计院是只会纸上谈兵,呵呵。尊重规范是对的,可是也得考虑实际运行情况。
回复
17楼
左派人物出现了,“设计院是只会纸上谈兵”,这也是一个观点:经验主义最重要。:lol
回复
18楼
哈哈,其实这种争论是我们进步的阶梯
回复
19楼
大于0.35MPa的楼层应当减压。
回复
20楼
高区供水高差太大,系统稳压不好调。
回复
21楼
措施2009里,有明确的字眼,是指静压。就是说只要静压不超就可以。但就是还不明白实际运行时,8层所承受的压力是多少
回复