还是给水分区的问题,静压与动压
zlx
zlx Lv.2
2009年12月01日 23:56:50
只看楼主

有一个17层的住宅建筑,高度51m,1至7层和8至17层分两个区,高区为变频给水,静压都满足规范,不大于0.45MPa,但高区变频泵需要扬程为70m,那么对于八层建筑的配水点,静压为30m,但是水泵达到的动压是:70m-7X3- 阻力~=48m,这样是不是也不满足进户管不应大于0.35MPa的要求呢?是否可以?还有以幼稚的问题,八层的水龙头所承受的压力是多少?关闭时只是静压0.3mPA,还是0.48+0.3(静压)?开启时只是动压吗?

有一个17层的住宅建筑,高度51m,1至7层和8至17层分两个区,高区为变频给水,静压都满足规范,不大于0.45MPa,但高区变频泵需要扬程为70m,那么对于八层建筑的配水点,静压为30m,但是水泵达到的动压是:70m-7X3- 阻力~=48m,这样是不是也不满足进户管不应大于0.35MPa的要求呢?是否可以?还有以幼稚的问题,八层的水龙头所承受的压力是多少?关闭时只是静压0.3mPA,还是0.48+0.3(静压)?开启时只是动压吗?
免费打赏
xjg2010
2009年12月22日 16:57:50
12楼
各位大师董的真多,羡慕啊!:loveliness:
回复
zlx
2009年12月22日 20:40:35
13楼
今天打电话问了几个设计院的同行,说8-17层作为一个分区,虽然7-10层给水横支管超过了规范的0.35MPa,但静压是符合要求的,一般也不做减压处理,可以这么做
回复
lytliangyantao
2009年12月22日 22:33:13
14楼

噢,设计院的大师都说不会超压,还有没有不同意见?这个社会不缺大屎,就缺动脑的人:lol

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-12-23 07:59 编辑 ]
回复
水酒
2009年12月23日 00:32:58
15楼
水泵扬程70M,水泵的工作应力应该是61m,楼顶有0.1MpaA即可。照此计算,8层应该是0.31mpa.所以应该无需减压。
回复
水酒
2009年12月23日 00:38:22
16楼
另外说一句,工程商和设计院是两码事。设计院是按规范来,并无实际运行经验,而工程商才是最有经验的。说句不该说的话,在我眼里设计院是只会纸上谈兵,呵呵。尊重规范是对的,可是也得考虑实际运行情况。
回复
lytliangyantao
2009年12月23日 08:04:51
17楼
左派人物出现了,“设计院是只会纸上谈兵”,这也是一个观点:经验主义最重要。:lol
回复
luckylx
2010年01月06日 16:29:59
18楼
哈哈,其实这种争论是我们进步的阶梯
回复
xzymjh
2010年01月06日 18:23:02
19楼
大于0.35MPa的楼层应当减压。
回复
gu-xing
2010年01月06日 22:10:02
20楼
高区供水高差太大,系统稳压不好调。
回复
zlx
2010年01月30日 10:43:13
21楼
措施2009里,有明确的字眼,是指静压。就是说只要静压不超就可以。但就是还不明白实际运行时,8层所承受的压力是多少
回复