是双台变压器同时投入运行还是一用一备好呢?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年11月16日 19:50:44
来自于变压器
只看楼主

双电源(二级负荷)回路中,高低压系统图都有联络开关,每台变压器都能带动100%负荷,我看了别人设计的图纸,有些是两台都运行。如果两台都运行,每台负载率只接近50%,损耗较大。现在我想选择一用一备,不知是两台都运行好呢还是一用一备好?[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-11-16 19:51 编辑 ]

双电源(二级负荷)回路中,高低压系统图都有联络开关,每台变压器都能带动100%负荷,我看了别人设计的图纸,有些是两台都运行。如果两台都运行,每台负载率只接近50%,损耗较大。
现在我想选择一用一备,不知是两台都运行好呢还是一用一备好?

[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-11-16 19:51 编辑 ]
免费打赏
iamcmh
2009年11月17日 08:39:45
2楼
两台50%负荷的变压器的损耗比1台100%负荷的变压器的损耗要小。
回复
lingxuct
2009年11月17日 09:26:03
3楼
计算得这么好,一台变压器带全部负荷正好是100%?
这是不可能的事!
最多是在最大负荷时为100%,正常时间都小于100%!
如果是这样,建议单台运行,另一台备用。
如果正常时间是100%,最大负荷时会超负荷,建议二台分列运行,互为备用。
回复
zwx_29
2009年11月17日 10:13:39
4楼
一用一备?没必要吧。没见过,如果你下面全是二级一级的倒可以考虑。
回复
wildwolfyy
2009年11月17日 20:49:34
5楼
呵呵,是污水处理的,应该算是二级负荷的吧,
说错了,应该是如果两台都运行,每台负载率在40%左右,损耗较大
回复
qiqi19801209
2009年11月18日 09:18:47
6楼


摘自:供配电系统设计规范/GB 50052-95
第3.0.6条 同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。

我理解这里强调的是入户线路,而下面的用电部分怎么用应该可以变通;

如果1路带全段,此回路开关或供电线路出问题会导致整个系统的停止,
而2路带全段,可以确保事故影响范围较小;当然是要付出代价的,那就是损耗大:lol
回复
dfhk
2009年11月18日 13:41:26
7楼
至于是并列还是分别,应该看什么要求。是从经济方面核算还是从安全方面考虑。若从经济方面考虑计算一下可知:单台在35%-40%以下建议单台运行,在40%以上2台单列运行。
回复
前頭山人
2009年11月18日 15:57:39
8楼
每台变压器负载率在50%的话,绝对比单台100%损耗小,这个你要做个经济核算才能明白。最简单的方法就是实际测量。你可以试试。我是测量过的。增加一台变压器,损耗是下降的。变压器经济运行不仅取决于经济运行方式,同时更取决于变压器的制造水平。按变压器经常负载大致可以分为四种情况:一是经常处于满载或接近满载运行的变压器;二是经常处于多半载运行的变压器;三是经常处于少半载运行的变压器;四是经常处于轻载或空载运行的变压器。

  当前制造厂出厂的变压器,经济负载率大都是40~60%范围,
回复
独伴寒雪
2009年11月19日 16:46:41
9楼
来学习啦,以后我遇到也知道怎么解决啦
回复
vhdlcpld
2009年11月19日 18:23:20
10楼
另一台是冷备用还是热备用阿,要是热备用肯定是两台各代50%节能,即使是冷备用也应该是格代50%更节能一些,只要铜损大于铁损就应该两台同时运行

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2009-11-19 18:26 编辑 ]
回复
zs972704385
2009年11月20日 16:57:54
11楼
还是二台一起运行好!。。:) :lol :hug: :victory: