进线柜里面除了装框架断路器,电流互感器,电表这些东西之外,还需要安装其他一些什么元器件吗?在客户没有要求的情况下。
进线柜里面除了装框架断路器,电流互感器,电表这些东西之外,还需要安装其他一些什么元器件吗?
在客户没有要求的情况下。
2楼
熔丝或微断,给断路器工作用的电源和电压表,BZT用的继电器和端子排。
回复
3楼
多谢区管解答。
我想问一下,我们厂现在做的一个GGD进线柜,内部就只有一台DW17万能断路器,另加三相电流互感器,电流表,以及控制用按钮信号灯。这样能符合标准吗???
回复
4楼
看甲方和供电部门要求了,这个最好和他们沟通过,是否有计量要求,是否要加浪涌,固定式断路器还要加隔离开关。。。。、
回复