高层建筑消费电梯前室消火栓问题
lc201800
lc201800 Lv.3
2009年11月08日 16:52:04
只看楼主

请教大家一个问题,高层建筑消防电梯前室的消火栓,是否可作为普通消火栓用,是否计入消火栓总数?

请教大家一个问题,高层建筑消防电梯前室的消火栓,是否可作为普通消火栓用,是否计入消火栓总数?
免费打赏
plong2000
2009年11月24日 09:09:12
12楼
我国现行《高规》没有规定,2003年技术措施第163页叙述可计入布置范围,因此问题非常混乱,许多设计院将消防电梯前室消火栓个数计入总数,但到消防审查部门——消防局建审处审查时,又全部推翻,不允许计入。经西北建筑设计院与《高规》编写组联系,得到明确答复是“消防电梯前室消火栓,不能作为普通的室内消火栓使用,不能计入同层消火栓总数内”,理由是:消防电梯前室消火栓系专用消火栓,不得借用。
回复
葱爆羊肉
2009年11月24日 11:42:54
13楼
按建规,不计,高规既然没说那就不计,不过实际设计我按计入算,没出过问题
回复
wangminjin
2009年11月24日 14:18:48
14楼
高层建筑消防电梯前室的消防火栓不能算在楼层内,该消防火栓是消防员在进入火场打开进攻通道所用的,如果长时间使用该消防栓,前室通往楼层的防火门将不能关闭,楼层内火灾所产生的浓烟将通过该门涌入消防电梯前室、消防电梯井等,导致消防电梯不能使用。要知火灾时浓烟可是最大的杀手。
回复
火山冰释
2009年11月24日 15:01:22
15楼
消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内
回复
dinghonghy
2009年11月24日 16:42:53
16楼
作为开发商公摊寸土寸金,留给我们的过道小的不能再小,如果核心筒服务7,8户,电梯前室又分多个分区,那18层以上的消火栓多好多,又被开发商骂死
回复
hzlan_sh
2009年11月25日 20:02:28
17楼
国家规范中《建规》明确不能做普通消火栓用,不计入消火栓总数,《高规》没有明确说,但一般也按《建规》的规定做。除了有地方规范上规定可以做普通消火栓用。
回复
zwii
2009年11月26日 13:36:59
18楼
当然可以啦,只要是能够灭火,而且在保护范围内,为什么不能算入普通消火栓呢?消防队员在灭火的时候可不管你是什么消火栓。而且太多的消火栓浪费资源,占空间,没用。我们这里消防部门是同意消防电梯消火栓作为普通消火栓的。
回复
zwii
2009年11月26日 13:38:56
19楼

没有道理!!!!!浪费资源。
回复
tianyuedong
2009年12月29日 18:34:30
20楼
疏散阶段不作为正常消火栓使用,灭火情况下可以使用,所以只能算半个,谁嘴大谁说了算。
回复
zhenxin02151037
2009年12月30日 21:55:25
21楼
个人觉得消防电梯前室的可以,普通防烟楼梯间的前室不行。
因为消防电梯是供消防人员进入灭火,前室门的开启对灭火无影响。
普通防烟楼梯间的前室的门不能开启,否则无法保证前室正压,所以不能外拉
回复

相关推荐

APP内打开