请教各位,宿舍楼的风机盘管系统,是否可以不装电动二通阀,只装三速开关。谢谢
请教各位,宿舍楼的风机盘管系统,是否可以不装电动二通阀,只装三速开关。谢谢
2楼
完全可以,水力平衡好就行。
回复
3楼
部分负荷下,怎么控制?
回复
4楼
可以,但系统不节能,部分负荷先不能满足节能要求,这不与水利平衡挂钩,系统为定水量,而且没有水量控制,房间温度控制不精确,风机变速频繁,温度调节能力降低.
回复
5楼
同意4楼,温度不能自动控制,是不是没钱装啊?
回复
6楼
有理,如果是定时供冷也是一种办法啊
回复
7楼
谢谢大家,如果安装电动二通阀和压差旁通后,在部分负荷时,系统是如何节能的?除主机可以自动卸载外,水泵是否会自动降低输入功率?
回复
8楼
如果系统不大,节能有限,没有二通阀,也只是多了水从盘管流过这点损耗,二通阀最大的好处还是对室内温度控制最精确一些.节不节能关键是在主机上.
装两通阀和不装在管路设计上是不一样的.全装两通阀,对压差旁通要求非常高,那东西狂贵啊.
回复
9楼
节能与电动二通阀没有关系,电动二通阀是控制水量的,如果水泵不做变频,系统是定流量的,未端做了电动二通阀,主机端就要做旁通.压差旁通价格也不高.主机要节能,能效比要高,水泵要节能,只能做变频.
回复
10楼
压差旁通不贵吗?
这种电动阀们如果是进口的都贵的要死,如果是国产的,又有点不放心.
当然如果系统很大,这笔钱在总投资里是不大.
回复
11楼
如果系统小,装不装电动二通阀问题不大,只是舒适性差点
回复