关于地下车库补风问题
woshiyangjing
2009年10月20日 16:18:30
来自于通风排烟
只看楼主

[color=Magenta]一地下车库,平时排风可利用它的坡道(此坡道与停车区采用防火卷帘隔开)进行自然补风我的问题是:排烟时的补风怎么考虑?按照规范:当汽车库坡道与停车区隔开采用的是防火卷帘时,根据《汽车库规》第6.0.1条,人、车疏散出口分设的原则,及第5.3.3条坡道需要隔断的原则,地下车库火灾时疏散以人为本{不考虑车辆疏散,即使车辆疏散只采用或才是卷帘只下降到1.8m,也起不到隔开的作用}。根据《火灾自动报警系统设计规范》,“用作防火隔断的防火卷帘。火灾探测器动作后,卷帘下降到底”,此处已经进不了风,应设置机械补风设施。

[ color=Magenta]一地下车库,平时排风可利用它的坡道(此坡道与停车区采用防火卷帘隔开)进行自然补风
我的问题是:排烟时的补风怎么考虑?
按照规范:当汽车库坡道与停车区隔开采用的是防火卷帘时,根据《汽车库规》第6.0.1条,人、车疏散出口分设的原则,及第5.3.3条坡道需要隔断的原则,地下车库火灾时疏散以人为本{不考虑车辆疏散,即使车辆疏散只采用或才是卷帘只下降到1.8m,也起不到隔开的作用}。根据《火灾自动报警系统设计规范》,“用作防火隔断的防火卷帘。火灾探测器动作后,卷帘下降到底”,此处已经进不了风,应设置机械补风设施。
是否还是要设置机械补风系统?
谢谢!


[ 本帖最后由 woshiyangjing 于 2009-10-21 11:14 编辑 ]
免费打赏
woshiyangjing
2009年10月21日 11:13:58
2楼
大家说一下自己的想法呀。按照我的理解,防火卷帘不是一步到位,人跑出感火时才落到底,这时已不需补风了,所以不需要另外设置机械补风了。
回复
hvacbobo
2010年01月19日 11:58:56
3楼
这个你不用怀疑了,是强规,必须设机械补风