电动二通阀的位置
youlf
youlf Lv.7
2009年09月22日 22:17:29
来自于中央空调
只看楼主

请大家指教:风机盘管的电动二通阀是放在供水上还是放在回水上好?理由?新风机组、组合机组的电动二通阀是放在供水还是回水上好?理由?

请大家指教:
风机盘管的电动二通阀是放在供水上还是放在回水上好?理由?
新风机组、组合机组的电动二通阀是放在供水还是回水上好?理由?
免费打赏
youlf
2009年09月23日 14:00:40
2楼
有么有人能出来解答一下啊。多谢了。
回复
mbyd007
2009年09月23日 14:56:54
3楼
据说是回水好。。。。。
回复
中安暖通
2009年09月24日 17:15:39
4楼
我的意见,回水上,这样保证盘管内始终有水,处于正压,不致有空气进入(盘管上有排气阀),在供水上,水泵压头大,盘管内容易形成负压
回复
tmd200
2009年09月24日 21:13:57
5楼
放在回水管上,主要是水温控制的要求。
回复
youlf
2009年09月25日 21:43:59
6楼

请具体解释下,多谢
回复
niuniuniu1314
2009年09月26日 10:17:46
7楼
一般都放回水吧!!!
回复
gxw913
2009年09月28日 18:26:04
8楼




赞同
回复
metro_2000
2009年09月28日 20:43:56
9楼
1、回水管路压力相对供水管路压力小,利于保护电动二通阀。
2、装在回水管路上,有利于保证盘管处于满液状态。
回复
andygood
2009年09月30日 20:42:17
10楼

Good answers