二通阀与水利失调
fengxu0751
fengxu0751 Lv.3
2009年09月10日 09:22:22
来自于中央空调
只看楼主

每个风机盘管都装了二通阀那么管网是不是就不会水利失调?这两者有关系吗?

每个风机盘管都装了二通阀那么管网是不是就不会水利失调?这两者有关系吗?
免费打赏
1984yangmi
2009年09月14日 15:48:20
12楼
还是没有说清楚,讲明白啊
回复
fengxu0751
2009年09月16日 09:02:46
13楼
装了二通阀后还会出现严重水力失调吗?
回复
tasten
2009年09月18日 13:21:02
14楼
水利失调不失调于你的系统形式有很大关系,与电动两通阀的关系不大,但你可以用电动两通平衡阀来优化你的管道系统,达到最理想的水利工况.
回复
kds-2007
2009年09月18日 15:22:44
15楼
安装电动二通调节阀的目的是调节末端设备的供热(冷)量,它与管网的水力平衡没有太大的关系,尽管,装了的电动二通调节阀会影响管路的水力平衡。
回复
youlf
2009年09月22日 23:17:30
16楼
你要是不装二通阀,水量不能调,当然不会出现失调现象(静态平衡)
你装了二通阀,每个封盘都可以调,这样就会出现失调了。
回复
mzweishan
2009年09月23日 16:26:25
17楼
二通阀是不能解决水力失调的问题的!
你要搞清楚水力失调是由什么引起的,
而二通阀的作用是什么,二通阀只是针对房间的温度与设定的温度比较进行调节湛流量!
"水力失调的现象就是一部分盘管水量大,一部分水量小,也就是有些房间太冷而有些房间不够冷。"
水力失衡差不多是这个意思.但你二通阀可以管好水量吗?显然作用是很微小的.
失衡有静态失衡跟动态失衡.把两者解决好了,才能更好的解决水力失调的问题.
回复
中安暖通
2009年09月23日 17:13:38
18楼
全部装二通阀,那只开小部分盘管时就会水流量不足,除非主水管上有旁通阀
回复
fengxu0751
2009年09月23日 17:38:37
19楼

竟然有二通阀就不会出现有些房间太冷的情况吧,那是不是可以理解也就不会出现其他房间太热,忘指教
回复
zlienfon
2009年09月23日 19:55:11
20楼
这个题目不错。分两方面来看这个问题。:)
一、二通阀能不能起到平衡作用
如果末端均安装了自动的连续的调节阀(如比例积分阀),那么在一定程度上说,已经可以自动平衡了,网路内的水均是按照各分回路的实际需求分配流量的。但,二通阀却并不是动态调节阀,不具备动态定位功能。所以,FP的二通阀不能解决失调问题。
二、末端安装自动阀(如动态平衡阀)是不是就彻底解决失调问题,高枕无忧?
平衡阀或者比例积分调节阀确实可以做到按照需求调压,实际应用时却出现另外一个问题,即这个需求是不是真实合理、是不是完全符合设计数据。(如因气流组织不佳或使用者操作不佳而使回风工况变成了新风工况等极端偏差)这个需求有时是极端的超过了设计时的需求,如果严重,整个水系统仍然会出现失调。


所以,个人认为,不管什么自动的阀门,都只能作为辅助手段。管网本身(建立在管道水力计算基础上的分配)的初步平衡至关重要。没有管网的初步平衡,失调的事总有一天会出现。
回复
zlienfon
2009年09月23日 19:55:32
21楼
这个题目不错。分两方面来看这个问题。:)
