请问用负荷开关是否进线柜……
steve1980
steve1980 Lv.2
2005年06月08日 00:11:48
只看楼主

请问用负荷开关是否进线柜不能设避雷器,进线负荷开关不能带接地?

请问用负荷开关是否进线柜不能设避雷器,进线负荷开关不能带接地?
fwb9123456
2005年06月08日 06:39:28
2楼
用负荷开关的进线柜不能设避雷器,进线负荷开关不能带接地,这主要从运行安全及防止误操作考虑的.
回复
大鼻山
2005年06月08日 08:16:23
3楼

负荷开关进线柜不能带避雷器??
回复
plainlife
2005年06月08日 08:44:55
4楼
都可以,负荷开关和接地刀闸有机械连锁的,不能带避雷器怎么保护设备,怎么防止雷电波侵入啊
回复
nbtianan
2005年06月08日 09:52:02
5楼
没此一说!
回复
chinalyj
2005年06月08日 10:02:25
6楼
可以加避雷器
进线不带接地是用在怕母线停电后电缆线路带电的场合
可以用倒进线的负荷开关,接地在上面-即母线侧
回复
steve1980
2005年06月08日 20:55:15
7楼
感谢大家,真是有问题 上 网易电气!
回复
steve1980
2005年06月16日 00:41:56
8楼
没有统一的说法!还有人有高见吗?
回复
ruoranmasm
2005年06月16日 11:49:13
9楼


负荷开关进线柜一般也要设置避雷器,一般也要带接地刀闸;你可以看看负荷开关柜的标准图纸啊。
回复

相关推荐

APP内打开