地下车库层高4米,外墙厚度怎么定,取多少合适?
哈罗德
哈罗德 Lv.2
2009年08月12日 18:35:16
只看楼主

地下车库层高4米,外墙挡土,外墙厚度怎么定,取多少合适?

地下车库层高4米,外墙挡土,外墙厚度怎么定,取多少合适?
免费打赏
hu142836
2009年10月16日 19:34:40
2楼
层高4米,外墙挡土,外墙厚度300吧
回复
onepoint2008
2009年10月18日 21:09:03
3楼
计算,验算裂缝。
回复
yangxinyong1
2009年10月23日 19:29:24
4楼
取值350计算看裂缝是否满足要求,像这样的外墙主要是裂缝控制,跟地下水位也有关系
回复
beforedawno
2009年12月17日 13:46:41
5楼
还看你顶板多少厚,如果顶板是250++的话,外墙属于上下端嵌固计算,这样外墙下部外侧钢筋可以小很多,裂缝也相对容易点控制,如果顶板厚度只有160++的话,外墙则属于上部简支,下部嵌固的,那么外墙下部支座弯矩会较大,相对则要求的墙厚度及配筋都会增大,所以不同的情况,计算模型有较大差别,所以要求的外墙厚度也会有差别。
回复
rainghost
2009年12月17日 15:42:30
6楼
最小要250mm以上吧,《地下工程防水技术规范》4.1.7条,防水混凝土结构的最小厚度不应小于250mm,根据个人经验,4米的地下室层高的话,250mm应该差不多了,主要是控制裂缝。我做过一个地下室,层高4.2米,室内外高差0.3m,地下室底面做0.3m面层,实际计算采用的挡土墙高度为4.2m,计算结果250mm厚挡土墙,配筋φ16(三级钢)@100满足要求,裂缝也可以控制。
回复
gssj1981
2009年12月18日 09:49:21
7楼
最小要250mm以上吧,《地下工程防水技术规范》4.1.7条,防水混凝土结构的最小厚度不应小于250mm,
回复
beforedawno
2009年12月21日 09:29:09
8楼
300
回复
hoyathree
2009年12月21日 11:29:25
9楼
300应该可以了,看看裂缝控制需要多少

还有看看配筋率是否合理吧
回复
wwwccadmhj
2009年12月21日 19:32:11
10楼
300基本上能够这样看水位高不高及侧压力系数大不大
回复
heroguan
2009年12月21日 21:51:35
11楼
一般是由裂缝控制的,300厚足够了,如果考虑轴力的话配筋还能小点,不过一般来说不考虑轴力,作为安全储备。
回复

相关推荐