潜水泵电机在水面上是否会被烧
yb1973
yb1973 Lv.2
2009年07月27日 20:46:42
来自于闲聊茶吧
只看楼主

新购买的潜水泵型号300WQ800-16-55才用了一个月就被烧,在使用过程中水泵排水后电机在停泵水位上,大概5分钟后水位到达起泵位水泵再次排水2分钟后到停泵位,厂家说是电机干烧造成的,请各位老师指点,急

新购买的潜水泵型号300WQ800-16-55才用了一个月就被烧,在使用过程中水泵排水后电机在停泵水位上,大概5分钟后水位到达起泵位水泵再次排水2分钟后到停泵位,厂家说是电机干烧造成的,请各位老师指点,急
免费打赏
z_d_p
2009年07月29日 15:18:46
2楼
如果停泵水位满足泵工作要求,不存在电机干烧的问题。
不过,泵的启动频率多了些,频繁启停对水泵的电机有负面影响;按室外排水规范——
污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。
注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。

还有,楼主这台泵也算是比较大了,应该有过热保护的——《离心式潜污泵》(JB/T 8857-2000 )中,“电动机应有可靠的过热(或过电流)保护装置。根据订货单的规定,电动机可设有渗漏保护、湿度保护、轴承温升保护等装置。”
回复
wy_ang7635
2009年08月01日 12:24:30
3楼
同意楼上观点,泵的启动有些频繁,不利于水泵的运行;水泵应该有过热保护
回复
lichee85
2009年08月05日 17:23:44
4楼
发短消息 加为好友 2# 大 中 小 发表于 2009-7-29 15:18 只看该作者


还有,楼主这台泵也算是比较大了,应该有过热保护的——《离心式潜污泵》(JB/T 8857-2000 )中,“电动机应有可靠的过热(或过电流)保护装置。根据订货单的规定,电动机可设有渗漏保护、湿度保护、轴承温升保护等装置。”


按楼上的说,是买泵的时候是已经配置了过热保护装置,还是我们要另行设置啦?
回复
z_d_p
2009年08月05日 23:11:00
5楼
应该已经配置,但过热保护装置有多种。查了一下,《离心式潜污泵》(HJ/T 336-2006 )上也如是要求。
然而,过热保护有时并不能满足要求,比如电压不稳等情况;但对于水泵干烧的情况,应该可以应对,除非液位控制出现故障……
回复
huxuezhu1985
2009年08月06日 11:59:43
6楼
泵的启动有些频繁,不利于水泵的运行;水泵应该有过热保
回复
bj2574
2009年08月11日 08:55:09
7楼
潜水泵电机在水面上是否会被烧
潜水泵电机在水面上会被烧的。因为潜水泵电机的冷却是靠水实现的。
回复
bj2574
2009年08月11日 08:55:37
8楼
潜水泵电机55KW,5分钟启动一次,运行2分钟停车,运行周期5+2。潜水泵电机几乎全部工作在启动电流(工作电流的3`5倍)状态下,潜水泵电机发热量会很大,所以冷却很重要。这么大的电机,连续的短周期反复起停,冷却又不到位。长此以往,潜水泵电机损坏也是必然。
回复
bj2574
2009年08月11日 08:55:58
9楼
1.集水坑太小了;
2.停车水位太低了,电机裸露太多。

可以试试:
1.调高停车水位;
2.提高启泵水位。
回复
ziliaoshi_1
2009年08月12日 22:30:07
10楼
2分钟就将水抽干了,这泵坑太小了,或者说泵太大了,一般一个小时抽2-3次比较合适。
回复
bj2574
2009年08月13日 09:19:14
11楼
2分钟就将水抽干了,这泵坑太小了,或者说泵太大了,一般一个小时抽2-3次比较合适。
是啊,10楼说的对。
回复

相关推荐

APP内打开