制冰机机头头冷
qiuhea
qiuhea Lv.2
2009年07月08日 20:18:55
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司有台制冰机}高压低压相差好大\ 是用的热力膨胀阀,现在的问题是制冰不好。制会又停机,从新开过制会又停机。还有就是机头发冷,底部还结冰 是不机头坏了还是膨胀阀要调整、用的是风 水共冷

我们公司有台制冰机}高压低压相差好大\ 是用的热力膨胀阀,现在的问题是制冰不好。制会又停机,从新开过制会又停机。还有就是机头发冷,底部还结冰 是不机头坏了还是膨胀阀要调整、用的是风 水共冷
免费打赏
li2666
2009年07月08日 21:37:18
2楼
你先看一下,分水盘,水管是否堵了
回复
荣昌制冷
2009年07月09日 05:50:52
3楼
检测制冰载冷剂的浓度,这是极为重要的!并有直接的关联!
其次是膨胀阀的开启度过大。
回复
tuyijun
2010年03月12日 00:11:56
4楼
制冰机的高压低压本来就相差很大的,
制冰不好是什么样的情况?
制会儿就停机,有可能是环境温度过高或过低造成的,也有可能是压缩保护跳停.这个要看具体的运行情况,
回复