求助:车库排烟量是按3米层高计算还是实际层高计算
coldkill
coldkill Lv.2
2009年06月16日 23:40:36
来自于通风排烟
只看楼主

求助:车库排烟量是按3米层高计算还是实际层高计算。两种做法都遇到了,但是不知道到底哪种是标准做法。

求助:车库排烟量是按3米层高计算还是实际层高计算。
两种做法都遇到了,但是不知道到底哪种是标准做法。
免费打赏
linglongdd
2009年06月17日 09:15:38
2楼
小于3米 按实际高度算
大于3米 按3米算
回复
zhangwei20050323
2009年06月17日 13:16:33
3楼
按实际高度计算
回复
zhaodong211
2009年07月14日 17:14:18
4楼
同意二楼的说法:)
回复
杏仁糊糊
2009年07月14日 17:55:56
5楼
我们这里也是2楼那样的做法。
回复
zqy2014
2009年07月15日 09:12:23
6楼

同意此观点
回复
flier_01
2009年07月15日 12:31:18
7楼
车库排风有3米的区别
排烟一般按实际层高计算
回复
zzhhccqq
2009年07月15日 15:13:29
8楼
排烟一般按实际层高计算,车库排风有3米的区别
回复
letatulip
2009年07月15日 15:20:47
9楼
7`8楼的正解``排烟均为实际层高的``排风的按2楼的方式``
回复
zhang5419
2009年07月15日 19:36:58
10楼
为什么排风有3m的区分而排烟却是按实际高度计算啊?
回复
wge_2001
2009年07月16日 17:29:14
11楼
呵呵,这里的问题蛮好玩的,排风满足的是卫生标准,排烟满足的是消防标准。
排风和排烟满足性质是不一样的,排风是为了满足正常使用时空气清新,CO的浓度问题,排烟时考虑的是整个地下车库空门满烟量情况。