地下车库潜水泵是否按消防设备考虑
wangzhiqungz
2009年06月16日 21:54:00
只看楼主

我们经常碰见的设计——小区内的地下车库。按照民规,此类车库潜水泵不属于消防设施。咨询过水专业,他们的态度也是很模糊,说不是,因为一般消防潜水泵会考虑一用一备,但是,在计算排水时,他们在地下车库潜水泵的排水量时,又考虑了消防时的排水。那么想问,各位如何处理这个问题?有些审图一直坚持规范说不是就不是。而我记得在07年时,有次在省消防设计培训时,有个讲课老师认为应该是消防设备,他的理由就是地下室火灾时,地下室排水是由这些泵排水的。

winter20102011
2014年08月12日 19:01:20
42楼
消防时候用,可以视为消防负荷。。。很多水泵是平时、消防两用的。
回复
wm6318
2014年08月15日 15:22:31
43楼
路过学习!!!!