5米水压,7.2米柱网地下车库,500mm厚防水板够吗?
terence
terence Lv.12
2009年06月15日 21:04:03
只看楼主

如题,5米水压,7.2米柱网地下车库,500mm厚防水板够吗?是柱下独基。哪位高手能告诉我,多谢了。

如题,5米水压,7.2米柱网地下车库,500mm厚防水板够吗?是柱下独基。
哪位高手能告诉我,多谢了。
免费打赏
dgkuang_cn
2009年06月20日 10:20:01
2楼
另建一层模,试算一下啊
回复
ctd22928356
2014年03月20日 17:07:18
3楼
用倒楼盖模型建模算一下就知道了,
回复
afu373061407
2014年03月20日 18:57:30
4楼
多了,我上次一个水压好像四米多,250就够了
回复
j1061987761
2014年03月20日 20:19:21
5楼
好东西谢谢
回复
点点八月
2014年03月20日 22:01:31
6楼
够了。看我们的图。没这么厚
回复
qq_1395325285671
2014年03月21日 00:15:35
7楼
初步估计350就差不多了
回复
设计小兵
2014年05月07日 15:27:32
8楼
5m的水压不大,楼主试算一下,估计400左右能满足
回复
y20035086
2014年05月19日 15:01:03
9楼
估计到350就可以,用模型算下
回复
lxj767586928
2014年05月27日 09:40:09
10楼
新手,过来学习一下
回复
fanbaozhou163
2014年05月28日 14:14:26
11楼
足够,少个50~100也行