JYN进线柜可以带接地刀吗?
tnc
tnc Lv.10
2009年06月03日 11:28:29
只看楼主

1、建筑旁设66kV/3kV的变电所,两路3kV进线到高压配电室内进线断路器柜,下进线,都带接地刀。进线一般不带接地刀,但是这个工程带,是不是因为变电所是设在建筑旁,一套人员值班,变压器停电时可自己掌握,所以加了接地刀?2、如果某10/3kV变电所,用户自己管理。10kV柜与3kV柜都选用JYN2-10,两个系统的柜子在同一间高压配电室,间隔1米,但是变压器在不远的另外一个建筑内。3kV系统进线采用下进线,直接进到进线断路器,这个断路器下端是否需要带接地刀?

1、建筑旁设66kV/3kV的变电所,两路3kV进线到高压配电室内进线断路器柜,下进线,都带接地刀。
进线一般不带接地刀,但是这个工程带,是不是因为变电所是设在建筑旁,一套人员值班,变压器停电时可自己掌握,所以加了接地刀?

2、如果某10/3kV变电所,用户自己管理。10kV柜与3kV柜都选用JYN2-10,两个系统的柜子在同一间高压配电室,间隔1米,但是变压器在不远的另外一个建筑内。
3kV系统进线采用下进线,直接进到进线断路器,这个断路器下端是否需要带接地刀?

[ 本帖最后由 tnc 于 2010-2-1 15:27 编辑 ]
免费打赏
hkshaochanggen
2009年06月03日 18:02:33
2楼
从安全的角度看,带接地刀肯定比不带要好。有人说了,进线柜带接地刀可能出现在进线带电的情况下误合接地刀,还是不带接地刀好。其实这个意见是不对的,为什么要合接地刀呢,还不是因为要进行检修,这时如果没有接地刀,就可能出现的事故是人员误入带电间隔,出现人员伤亡事故。
回复
tnc
2009年06月09日 11:14:20
3楼
进线带电的情况下误合接地刀,是不是也会对人身造成伤害啊?
回复
tnc
2010年02月01日 15:28:34
4楼
有没有规范规程可以参照啊?
回复
ejiajiay
2010年02月02日 14:54:58
5楼
进线柜,一般设计情况都不可以带接地刀,防止有电时误合闸,引起上线大面积停电.
回复
tnc
2010年02月03日 14:48:16
6楼
是否有规范规程来具体规定?
回复
tnc
2010年02月03日 15:34:07
7楼
如果下进线带接地刀:

1、担心电缆带电而误合接地刀:成套厂应该根据用户系统的特点,通过五防来实现“防止带电合接地刀”。

2、担心接地刀合闸,而上级送电:上级送电,本级断路器肯定要推到工作位置吧,而接地刀没分开,手车不能推到工作位置的。
而且,这样比不带接地刀、而采用挂接地线的方法更安全吗?我们就发生过带接地线,上级送电的情况,如果本级带接地刀,是不是会避免呢?
回复
tnc
2010年02月03日 16:35:04
8楼
问了现场,第一个问题果然是这样的。厂家做了连锁。

第二个问题是不是应该考虑的?
回复
gulangyu_zhao
2010年02月04日 11:19:42
9楼
假如误认为进线断路器已经断开了(实际上还是闭合状态),那么将接地刀合上的话就可以防止检修人员触电,是这样吗?是因为这样进线直接通过接地刀流入大地导体了吗?:loveliness:
回复
tnc
2010年10月24日 15:03:35
10楼
是否有规范规程来具体规定?
回复
maquanxi723
2010年10月25日 09:39:23
11楼
支持5楼,:handshake :handshake :handshake
回复

相关推荐