关于管道试压中的一些疑问,望高手指点
newfish
newfish Lv.2
2009年05月25日 11:23:39
只看楼主

基本情况: 压力管道试压,DN1800PCCP管,管道工作压力1.0MPa,试验压力要求1.3Mpa,管道长2~3km(本来根据规范要求施工方不小于1.0km,但他们出于造价等因素考虑,均大于1km)。试压过程中出现一些问题,主要是关于阀件等的问题,在此想请教一下各位前辈。根据《给排水管道工程施工及验收规范》中规定“实验段不得采用闸阀做堵板,不得有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。”,该规定怎么理解?

管道试验压力是1.3MPa,而管道中阀件的所选为1.0MPa(主要为蝶阀,排泥阀,排气阀,压力波动预知阀等),阀件的实验压力为1.2MPa。现在的问题是:
1、这些阀件除蝶阀外,排泥阀是否要关闭?
2、如果排泥阀关闭,当压力上1.3MPa,那阀岂不是会压坏?不安装的话又怎么检验各阀门和管道的连接处的止水效果?
目前的情况是,各阀均已安装,蝶阀打开,从目前打压的效果来看,压力到达1.0MPa左右,阀件的法兰处的止水胶圈均发生漏水现象。主要的问题是施工单位安装问题,但如果没有问题,这种打压是否正确?
不知哪本书有更详细的说明
免费打赏
newfish
2009年05月25日 11:27:21
2楼
不知说清楚没有。
第一次接触管道试压,没有经验,望各位有经验的高手,指点指点,不胜感激。
回复
newfish
2009年05月27日 16:17:33
3楼
怎么没有人来解答?:(
回复

相关推荐

APP内打开