紧靠在一起的两栋建筑如何设置消火栓和喷淋?
zhangyungoodboy
2009年05月22日 09:49:49
只看楼主

小弟现在有个工程啊!两栋建筑的外墙紧靠在一起,一栋按规范需要做消火栓和喷淋另一栋按规范不需要!请教各位大哥是两栋都做呢?还是就只做一栋?急!!!!!

小弟现在有个工程啊!两栋建筑的外墙紧靠在一起,一栋按规范需要做消火栓和喷淋另一栋按规范不需要!请教各位大哥是两栋都做呢?
还是就只做一栋?
急!!!!!
免费打赏
cming227
2009年05月22日 10:24:00
2楼
防火间距不够.2栋合并成一栋. 估计你这样的建筑只能当一栋来考虑.消火栓系统都要做.自喷根据规范来.规范要求的部分都要做!
给排水软件 http://www.gpsrj.com

[ 本帖最后由 cming227 于 2009-6-9 18:07 编辑 ]
回复
cming227
2009年05月22日 10:42:40
3楼
补充一下,可以让建筑做处理. 分成2栋
回复
lizaiyuzhangyan
2009年05月22日 17:42:46
4楼
要求建筑用防火墙分割呀,一道普通墙,一道防火墙将建筑分为两栋处理,
回复
zhangyungoodboy
2009年05月23日 09:49:08
5楼
谢谢谢谢!十分感谢!受教
回复
造杯水
2009年05月23日 09:56:33
6楼
两栋建筑之间为防火墙,临近的窗距或门距大于距离要求,可按两幢建筑处理,请建筑处理一下就能满足.
回复
y100888
2009年05月24日 11:51:40
7楼
两栋建筑之间为防火墙,临近的窗距或门距大于距离要求,可按两幢建筑处理,请建筑处理一下就能满足.
赞成
回复
gpscad
2009年05月24日 17:45:29
8楼
两栋楼都做喷淋和消火栓.
回复
cqbscq_1
2009年05月26日 15:49:10
9楼
是不是一栋建筑的伸缩缝(理解有误没有)
回复
yumenhu
2009年05月27日 10:02:29
10楼
是不是一栋建筑的伸缩缝(理解有误没有) 有道理~
回复
liuwei770225
2009年06月02日 13:11:27
11楼
两栋建筑之间为防火墙,临近的窗距或门距大于距离要求,可按两幢建筑处理,请建筑处理一下就能满足.