关于一商场排烟的困惑,望高手解答!!!
wjhruyi
wjhruyi Lv.4
2009年05月20日 09:26:40
来自于通风排烟
只看楼主

现有一建筑,地上25层,一至三层为商场层高5.6m(三层为结构转换层),其上为住宅。所有商场均不做吊顶,每层面积1400平方米。商场一二层大梁0.7m,结构转换层大梁2.2m(结构转换层之前是设计作为设备层使用的,现甲方要求作为商场使用),问题是大梁太多,把每层分成一个一个的网格(面积均小于60平方米)。请问下,按照高规是不是每个大梁间都可作为一个防烟分区?那么是否每个梁间都设排烟口是否有必要呢?只按照那个距离风口30m的做法的话,烟气要先充满梁间后才向下一个梁间扩散(尤其是三层),排烟的效果如何?

请问下,按照高规是不是每个大梁间都可作为一个防烟分区?
那么是否每个梁间都设排烟口是否有必要呢?只按照那个距离风口30m的做法的话,烟气要先充满梁间后才向下一个梁间扩散(尤其是三层),排烟的效果如何?
由于防排烟的项目做得很少,对此类工程不是很熟悉,望各位大侠不吝赐教!!!非常感谢!!!
免费打赏
fengxu0751
2009年05月26日 09:58:07
12楼
认为那些大梁只是可以当成挡烟垂壁,但也只是可以而不是一定,你就按照最大30m来布风口,当然风量要够。就算烟气充满了梁之间,对于疏散有影响吗?至要烟气伤不到人,挡不住人的视线就行了!不过消防不是你认为合理就行所以还是问下消防局!我做的工程师按我上面的办法做的,消防没问题!
回复
wjhruyi
2009年05月26日 10:38:01
13楼
道理是这样呀,每层总宽度也就36m+,原来是在两侧各设计了一道排烟系统,排烟量也够,已经施工完了;现在人家就是问你的防烟分区是怎么分区的,现状是确实看不出来.....
回复
weisheng27696
2009年05月30日 19:31:56
14楼
我认为排烟量做够,按高规分区就可以了
回复
soulstar
2009年05月30日 19:44:44
15楼
我认为大梁下面再设挡烟垂壁划分防烟分区更合适,不过还是要征得消防得同意
回复
ybhvac
2009年06月01日 00:02:30
16楼
咨询了下审图老总,解释说烟气上升到井字梁内如果不排出温度下降会快速下沉影响疏散,最好每个井字量内设一排烟口。
个人认为要求得过严了,最多每个防烟分区在分隔的梁下设挡烟垂壁来划分还好接受。
回复
huaijiuxiaoya
2009年06月16日 14:32:15
17楼
以前没仔细想过这个问题。
期望确定性的意见
回复

相关推荐