只看楼主

地下车库、二层娱乐场所等底层建筑的自动喷淋是否可以直接利用市政管网接入?是否需要双管接入?水流指示器、自动报警阀、水泵、水池、屋顶水箱这些设备是不是都可以省去?谢谢!盼复!

地下车库、二层娱乐场所等底层建筑的自动喷淋是否可以直接利用市政管网接入?是否需要双管接入?


水流指示器、自动报警阀、水泵、水池、屋顶水箱这些设备是不是都可以省去?

谢谢!盼复!
免费打赏
futaojy
2005年05月12日 12:19:19
2楼
帮忙啊,各位老大
回复
csb
2005年05月12日 12:25:05
3楼
按规范要求,你想省去的都不能省.
回复
csb
2005年05月12日 12:27:01
4楼
但如果市政水量能满足要求,又征得同意可从市政管网直接取水,则可省去水池.
回复
futaojy
2005年05月12日 20:17:36
5楼


如果水压也能满足要求得话,水泵、报警法等是不是都可以省掉?
回复
黑面神猴
2005年05月12日 20:50:19
6楼
根据规范要求吧
回复
xiaxiaofei
2005年05月12日 20:56:03
7楼
如果屋顶水箱够大则可省去消防水池,还是按照规范吧!
回复
futaojy
2005年05月13日 09:02:58
8楼
大家的意思是水流指示器、自动报警阀、水泵、水池、屋顶水箱、还有水泵结合器这些东西一个也不能少啊。。
回复
小小法师
2005年05月13日 09:14:58
9楼
如果水量水压够的话,并且室外管网是环网,采取二路进水时,水池、水泵、水箱和水泵结合器都可以省去。水流指示器和湿式报警阀是必须设的。
回复
inshire
2005年05月13日 09:25:43
10楼

地下车库、二层娱乐场所等底层建筑的自动喷淋可以直接利用市政管网接入

水流指示器、自动报警阀这些设备是不可以省去的

水泵、水池、屋顶水箱可以省去

回复
futaojy
2005年05月13日 12:18:33
11楼
楼上两位大哥保留水流指示器和报警阀的意思是,当火灾发生的时候,仍然可以作到声音报警,是这个意思吗?
回复