只看楼主

我卖了两台水泵,水泵的吸水联接冰水主机的出水(施工方做的和人家做的不一样!),水泵的出水接分水器,再循环到末端的空调箱和风机盘管,系统的末端没有装电动二通阀,水管是异程的,但水泵的进出口压差只有一公斤!以前有小系统选32米扬程也还好啊?!水泵是22KW,1450转,流量是160CMH,扬程是32米的,现在状况是电机发热,噪音也不大,调节水泵出口阀门至压差2公斤还是发热,不知道是过流了还是电机有问题!期待高手

我卖了两台水泵,水泵的吸水联接冰水主机的出水(施工方做的和人家做的不一样!),水泵的出水接分水器,再循环到末端的空调箱和风机盘管,系统的末端没有装电动二通阀,水管是异程的,但水泵的进出口压差只有一公斤!以前有小系统选32米扬程也还好啊?!水泵是22KW,1450转,流量是160CMH,扬程是32米的,现在状况是电机发热,噪音也不大,调节水泵出口阀门至压差2公斤还是发热,不知道是过流了还是电机有问题!期待高手
yjig
2009年05月15日 19:58:29
2楼
是系统有问题还是电机有问题,还是你自己解决,测量一下电流,就什么都清楚了。
回复
he-xiquan
2009年05月16日 06:49:18
3楼
水泵的电流主要与流量有关,流量越大电机负载越重,电流越大,电机就会发热,而流量与压力有关,压力越大流量越小,32米扬程,可以将压力差调到3公斤试试,主要检测电机电流,能降到电机额定电流以下就可以了,如果降不下来,看看电机怎么样,也许是配套问题了
回复
wangcunhu2003
2009年06月11日 03:59:16
4楼
水泵的电流与流量成正比,我们单位的泵就电流过大,明天我去试试,把出口阀门关小。
回复