补水箱、补水泵、定压罐设计问题
wanglin222_2000
2009年04月13日 10:28:58
来自于热泵工程
只看楼主

如题,大家都是怎么估算的?或是利用公式?我是按补水箱(定压罐)容积=冷冻水系统总水量*(2%~3%)补水泵流量=冷冻水系统循环水流量*(3%~4%)

如题,大家都是怎么估算的?或是利用公式?
我是按补水箱(定压罐)容积=冷冻水系统总水量*(2%~3%)
补水泵流量=冷冻水系统循环水流量*(3%~4%)
免费打赏
panqing.an
2010年01月13日 15:55:18
12楼
好东西!
回复
sdwangfeng
2010年06月06日 16:35:50
13楼
补水泵的流量是系统水流量的4%-5%
补水箱的容积我一般取补水泵10-15分钟的流量
注:实际过程中有很多要考虑的,做项目多了一般就估算,用公式也有误差。
回复
空调通风01
2010年06月08日 15:14:17
14楼
:handshake
回复
kikiko
2010年06月09日 15:14:29
15楼
计算的系统水容量一般都要小于实际的
回复
hvacer08
2010年06月10日 10:52:50
16楼
那系统水流量和系统水容量分别如何计算呢?谢谢
回复
ejiewqs
2011年10月12日 09:22:19
17楼
参见《暖通空调*动力》技术措施2009 有对于补水 定压 膨胀的详细计算 最近正在看 但是发现个问题 关于定压点的 水泵的停泵压力比水泵的扬程高 有点没明白 正在找这个技术措施的勘误
回复
tanglei1990722
2015年09月29日 18:37:40
18楼
不错~不错~不错~不错~不错~
回复
结构大佬
2015年10月01日 20:45:54
19楼
谢谢楼主分享!
回复
zengruo
2016年09月30日 16:26:09
20楼
狮歌风机谢谢分享http://www.sopchina.com/
回复
star200725
2017年01月11日 14:14:58
21楼
补水泵4% 补水箱1% 定压罐看负荷面积
回复

相关推荐