如题,大家都是怎么估算的?或是利用公式?我是按补水箱(定压罐)容积=冷冻水系统总水量*(2%~3%)补水泵流量=冷冻水系统循环水流量*(3%~4%)

如题,大家都是怎么估算的?或是利用公式?
我是按补水箱(定压罐)容积=冷冻水系统总水量*(2%~3%)
补水泵流量=冷冻水系统循环水流量*(3%~4%)
免费打赏
wanglin222_2000
2009年04月13日 10:29:28
2楼
大家觉得这个比例如何?:)
回复
wanglin222_2000
2009年04月14日 10:18:48
3楼
在线等。 11.gif
回复
wanglin222_2000
2009年04月15日 17:12:27
4楼
网上搜罗一下
补水泵的流量不是按循环量的百分比选,而是按系统水容量的百分比选。
见2005北京市建筑设计技术细则,百分比为5%,不得超过10%。
回复
wanglin222_2000
2009年04月15日 17:44:32
5楼
Vp= a X △t X Vs
a-水的体积膨胀系数一般取0.006L/℃
△t-最大水温变化值℃
    Vs-系统的水容量;
空气-水空调系统Vs供冷时为0.7-1.3L/m2(建筑面积)
空气-水空调系统Vs供暖时为1.2-1.9L/m2(建筑面积)

[ 本帖最后由 wanglin222_2000 于 2009-4-15 18:09 编辑 ]
回复
sjlleo
2009年04月30日 18:12:53
6楼
补水泵4% 补水箱1% 定压罐看负荷面积
回复
wanglin222_2000
2009年05月15日 17:55:57
7楼
今天看了《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调•动力分册)》勘误表,才知道 ……水的膨胀系数,取0.0005;
回复
yangbeijing687
2009年07月10日 13:26:46
8楼
你现在会计算了么~
回复
aixialee
2009年09月15日 16:06:46
9楼
系统水容量怎么计算,如果把所有的管路加起来计算也太麻烦了
回复
yzhchlan
2009年09月22日 14:18:37
10楼
等待懂的同志来解答问题。
回复
yanlufeng
2009年09月26日 12:15:31
11楼
在系统末端设置补水膨胀双功能水箱就OK了。