2000A联络柜母线排应给多大?
zhichaochen
2009年04月06日 16:37:04
只看楼主

有一组柜,两头进线2500A,主母线用100X10双排(图纸规定),分两排面对面排列,中间联络柜2000A,联络母线排给120X10,还是要同主母线排一样用100X10双排呢?

有一组柜,两头进线2500A,主母线用100X10双排(图纸规定),分两排面对面排列,中间联络柜2000A,联络母线排给120X10,还是要同主母线排一样用100X10双排呢?
免费打赏
星湖
2010年01月15日 21:34:41
12楼
我觉得120*10可以了
回复
ronald_csge
2010年01月15日 21:54:23
13楼
水平排肯定要和主母排同规格,但是联络铜排可以采用120*10,或者也可以考虑80*10双拼等排规。
回复
a214174634
2010年01月16日 09:04:02
14楼
采用120×10的
回复
yeyishuang_a
2010年01月30日 11:24:27
15楼
只需按母联柜中断路器的整定电流来选择,因为只有当有一路进线停电时,才会让母联柜断路器合上,由另一台变压器供电.母联断路器只有2000A,母排中流过的电流不可能大于2000A的.
回复
heyanming123456
2010年05月30日 22:44:56
16楼
只需按母联柜中断路器的整定电流来选择,因为只有当有一路进线停电时,才会让母联柜断路器合上,由另一台变压器供电.母联断路器只有2000A,母排中流过的电流不可能大于2000A的.
回复
cskgct
2010年05月31日 20:22:36
17楼
只需按母联柜中断路器的整定电流来选择,因为只有当有一路进线停电时,才会让母联柜断路器合上,由另一台变压器供电.母联断路器只有2000A,母排中流过的电流不可能大于2000A的.
回复
heyanming123456
2010年06月20日 22:41:43
18楼
只需按母联柜中断路器的整定电流来选择,因为只有当有一路进线停电时,才会让母联柜断路器合上,由另一台变压器供电.母联断路器只有2000A,母排中流过的电流不可能大于2000A的.
回复
664864080
2010年06月21日 17:25:31
19楼
只需按母联柜中断路器的整定电流来选择,因为只有当有一路进线停电时,才会让母联柜断路器合上,由另一台变压器供电.母联断路器只有2000A,母排中流过的电流不可能大于2000A的.
回复
maquanxi723
2010年07月02日 10:00:38
20楼
同样就行。