有一组柜,两头进线2500A,主母线用100X10双排(图纸规定),分两排面对面排列,中间联络柜2000A,联络母线排给120X10,还是要同主母线排一样用100X10双排呢?
有一组柜,两头进线2500A,主母线用100X10双排(图纸规定),分两排面对面排列,中间联络柜2000A,联络母线排给120X10,还是要同主母线排一样用100X10双排呢?
2楼
联络柜母线排,等同于主母线规格:victory:
回复
3楼
100X10一根就行
回复
4楼
tmy100X10双排,=主母线.
回复
5楼
同意LS;LS的LS..... 的观点
回复
6楼
同母排规格 同母排规格 同母排规格 同母排规格
回复
7楼
如果只按2000A这个电流来选母排而不考虑其他的原因那么单条TMY120*10是完全可以满足条件的。但是柜子的实际电流到底是多大我们是无法知道。
回复
8楼
设计院都做过短路电流计算,一般既然两台主进互为备用,还是按同主母排一样的好,毕竟一台检修时,联络后面带的多少要正常运行又不确定
回复
9楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
10楼
同母排规格
回复
11楼
同母排规格 同母排规格 同母排规格 同母排规格:) :)
回复