锅炉承压 水锤 补水泵定压 ??
haishinapianhai
2009年03月20日 23:35:42
来自于采暖供热
只看楼主

如下图所示:采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置. 若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力??? 换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行

如下图所示:
采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。

此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置.
若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力???
换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??

有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压 <锅炉安全阀压力 就行。

有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行

到底应该怎样理解才对呢???

[ 本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 编辑 ]

111111.jpg

免费打赏
haishinapianhai
2009年03月21日 18:30:21
2楼
定下,等高人点解以下
回复
flyingbird
2009年03月22日 13:53:40
3楼
这系统能用吗?
回复
haishinapianhai
2009年03月23日 09:34:03
4楼
楼上的点解一下这个系统为什么不能用??
这个是典型的一次/二次泵系统,多区域供暖的啊。
回复
wjb101
2009年03月23日 11:06:54
5楼
不知道楼主是干什么的,这个系统有很大的问题,一次、二次泵居然是串联,系统回水向哪儿流啊

[ 本帖最后由 wjb101 于 2009-3-23 11:09 编辑 ]
回复
fsb427
2009年03月23日 11:15:14
6楼
从流程上看 问题大大的:L :L
回复
haishinapianhai
2009年03月23日 12:55:04
7楼
二次泵一般是一直运转的。
一次泵仅当系统水温降低到设定值以下时,开始运转。从A点取水,过锅炉加热,然后返回B点。一次泵可放在锅炉的进口,也可放在锅炉的出口。我放在出口是想减低锅炉的压力。A B两点要相隔的很近才好!!
我的问题还是1楼提出来的????

下图2是老美LARRS锅炉做的P/s(primary/secondary)系统。
回复
zhangyunfan007
2009年03月23日 13:47:50
8楼
这种系统应用在生活水系统比较多,用在封闭的采暖水系统不好
回复
shw-1967
2009年03月23日 15:48:30
9楼
定压点选采暖高度加2-4米水柱高。
回复
saalsaal
2009年03月23日 16:08:43
10楼
好东东,关注中.....多来些人聊聊啊:)
回复
haishinapianhai
2009年03月23日 17:03:56
11楼


我想请教的是:此系统下,锅炉安全阀是1.0MPa的情况下,定压最高能定到多少?要不要预留水锤压力的影响??
回复