如下图所示:采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置. 若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力??? 换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行
如下图所示:
采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。
此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置.
若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力???
换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??
有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压
<锅炉安全阀压力 就行。
有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行
到底应该怎样理解才对呢???
[
本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 编辑 ]
12楼
你的水泵有多大?你怕水锤可以水泵可以降压启动甚至软启动 水锤通过相应措施解决 不要让补水来考虑 至于补水压力就是最高点附加3-5米水柱 不过补水也有个沿程与局部损失的问题 一般为6米左右 选补水扬程时应该注意
但是:我确实觉得你的设计上有点问题
1.如果你想混水降温 可以不这样 有很好很合理的办法
2.当前设计 存在安全隐患 承压锅炉(即使燃烧自动程度比较高)运行上要求开着循环泵来运行 你不怕汽化爆炸吗? 即使一 二次泵(和你的一 二次应该不是一个意思) 一次泵也有最低流量要求 二次泵变频范围仅做末端调节
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-3-23 19:01 编辑 ]
回复
13楼
锅炉安全阀是1.0MPa的情况下,定压最高能定到多少? 如果只是一个安全阀的情况下 [1-0.02]也就是锅炉的工作压力 俺觉得不要留水锤压力 它是可以避免的
应该是先确定定压点 再选安全阀
回复
14楼
补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行,但补水泵出口必须与循环泵入口管道相连,即回水总管。
回复
15楼
请教一下:
“水锤压力”如何确定其大小?估算有多大?? 加了水锤消除器等措施的话,水锤压力会变成多少?
另:此系统图就是很典型的P/S系统。下图是lochinvar的一个关于Primary/secondary系统的实例。一次泵是不需要持续运转的,仅当系统需要热负荷是才会运转。
我所谓的一次泵是指 Primary ,热水的制取泵,二次泵是指热水的输送泵,三次泵是指热水的分配泵。一般好点的采暖系统会将热水的直取泵独立出来。这样做的好处可以想想。
回复
16楼
是设想?还是工程事例?这个系统设计是要冒一定风险的,尤其我们国家的操作人员素质和电控施工水准 不反对创新 但希望能在吃透技术的情况下 比较扎实稳妥的去实施 不然受到打击后可能会影响以后的发展 虽然初衷没错 别的不多说了
回复
17楼
Primary/secondary系统不是创新,其实已经被使用有几十年了。看看一些烈骑 威玛 AO rendamx的样本,这种系统在他们的说明书上可见。并且我们实际工程也做了很多了。简单一点你
http://www.google.com/intl/en/ 这个搜搜Primary/secondary system就清楚了。
还是等人解答一下:水锤压力要预留多少才够??
回复
18楼
水锤强度会有多大 你可以参阅工程流体力学之水锤章节 而且取对相应参数的话 结果也很准确 计算很简单 关于你说的一/二次系统 我先看看 这里可能有个一二次耦合的问题 先看看吧
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-3-24 09:05 编辑 ]
回复
19楼
定压和安全阀有关系么?
安全阀保护锅炉而已。
回复
20楼
如下图所示:
首先有个问题,你的建筑物的高度多少?如果锅炉安全阀是1.00MPa的,经验估算60-80米没问题,补水泵的扬程不要超过0.8MPa,另从图上看应该是直供系统,建议加装回水自动启闭阀
回复
21楼
就因为你说:"二次泵一直是运转的 一次泵仅当系统水温降低到设定值以下时,开始运转" 加上动不动用英文表示一次/二次 搞的我以为是什么新系统 弟兄们这就是个一/二次泵系统
给楼主的建议:
1.到现在为止 一致的观点是:一次泵不能完全停(建议不要停 如果混水调温 流程稍加处理即可) 二次变频运行
2.补水压力:克服静压加3-5米
3.关于各区水泵水锤强度 见流体力学
4.想知道系统每个有代表性的点的压力 看供热工程之 系统运行压力曲线图的绘制 当然 实际上有点经验正确估算也问题不大
5.有一个帖子建议看看 虽然比较长
http://b.co188.com/content/0_802888_1.html
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-3-24 16:55 编辑 ]