10KV隔离柜 计量柜 进线柜能合为一个柜吗
pig163
pig163 Lv.2
2009年03月13日 22:54:09
只看楼主

10KV PT柜前一般有几个高压柜

10KV PT柜前一般有几个高压柜
免费打赏
lingxuct
2009年03月14日 07:18:17
2楼
一般由电力部门管理(计量)的10KV开关柜,要求是:进线隔离---计量---进线(断路器)---PT(电压互感器和避雷器)---馈线(变压器)----

企业自己的柜子一般省掉了进线隔离和计量,进线电缆直接进进线断路器柜(计量表就装在进线柜里)。
回复
irving9999
2009年03月14日 09:43:30
3楼
我们这边电力部门管理(计量)的10KV开关柜,要求是:进线计量---进线(断路器)---PT(电压互感器和避雷器)---馈线(变压器)----
把隔离和计量做到一起去了.把CT和PT安装到隔离手车上了,负控和计量安装在继电器室
回复
pig163
2009年03月14日 14:16:27
4楼
能请教一下省略的理由吗?在技术上和安全上有那些区别?谢谢
回复
pig163
2009年03月15日 20:01:56
5楼
:handshake
回复
lingxuct
2009年03月15日 20:44:16
6楼
电力部门要求的理由是:进线柜有问题时,前面有隔离柜可以拉开,安全,且计量柜是由电力部门用铅封封住的,用户不允许动。
企业为了省钱,计量也是内部核算(不怕有人动),就用进线CT和母线PT的二次接到电度表,进线柜故障处理除了进线电缆(实际有隔离柜时,进线电缆也一样)需要停电处理外,其他只有进线CT了,别的都可以拉开断路器处理。所以,不装隔离柜和计量柜。
回复
pig163
2009年03月15日 23:08:25
7楼
谢谢lingxuct 区管!
回复
xj.7204
2009年03月16日 10:44:03
8楼

高压进线柜用断路器吗?我觉得高压进线柜采用负荷开关,低压进线柜采用断路器+隔离开关.
回复
jhongsong123
2009年03月17日 17:21:46
9楼
如果是手车式断路器,进线隔离部分和计量部分可以合二为一,然后是断路器进线柜。
我们电厂的启动电源就是这样设计的。
个人认为:如果供电部门同意,可以将进线计量、隔离和断路器柜三者合一。手车式断路器来出来就相当于隔离开关断开了。
回复
cyb7311
2009年03月18日 09:46:46
10楼
北京的计量要求,进线隔离、计量、进线断路器必须是分开的。
回复
jlchcqg24
2009年03月23日 14:46:31
11楼
:time: :time: 都可以实现。就是检修时柜子多空间大好操作一点。
回复