探讨多机头机组部分负荷时的效率问题
waaaasai
waaaasai Lv.2
2009年03月12日 14:13:22
来自于热泵工程
只看楼主

一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?

一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档
问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?
两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?
现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。
谢谢!!
免费打赏
huwuwen
2009年03月12日 14:35:47
2楼
阀调节是在压缩机转速50%和100%的基础上调节的,不可能让一个压缩机通过一个调节阀来调节0-100%的流量
如果是变频压缩机,就不存在以上问题了
两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
对于工程不回去计较这个问题,凭经验应该是选用4台而不是你说的8台,4台就可以调节多个流量
假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?
如果是1台就是大牛拉小车
现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。
谢谢!!
回复
waaaasai
2009年03月13日 00:10:55
3楼
感觉还是很疑惑。。。。
回复
waaaasai
2009年05月02日 12:18:38
4楼
在电价0.5元,煤是600元每吨,水源出水冬季稳定在14摄氏度,空调供水温度在46摄氏度,采暖锅炉的热效率是70%的前提下,
水地源热泵的运行成本,或者说经济性,比起采暖锅炉来说,是高还是低呢?
不考虑对环境的影响和排污费用。人员工资成本影响不大,也不考虑。

希望高人解答!谢谢!!
回复
waaaasai
2009年07月06日 22:46:59
5楼
一台螺杆机,以前正常,今天突然排气压力明显偏低 吸气压力偏高 制冷能力显著下降,不知出了什么问题
排气压力低到什么程度呢,还稍稍低于冷却水出口温度下机组所用制冷剂的饱和压力
是不是膨胀阀坏了导致开度过大?还是其他什么毛病?谢!!
回复
waaaasai
2009年07月06日 22:53:22
6楼
一个制冷机房 跟生活用水的换热器在同一房间 我设想把冷却水从冷却塔引入澡水储水箱 即拉低了冷却水温度 又回收了热能到澡水里充分利用 请问这样可行吗
回复
waaaasai
2009年07月12日 09:23:45
7楼
 热泵供热比锅炉供热是先进的,将热泵与煤、燃气、油等多种方式采暖时,以加热为10000kcal热量所需的费用做一个综合比较,我们可以得出:

  1.用热泵机组:设热泵的COP(指其制热量与所消耗的电能的比值,即机组的性能系数)值为4,则耗电量为2.91kW,若电费平均价格为0.5元/kWh(北京地区),则电费为:

2.91 x 0.5元 = 1.75 元

  2.用煤:煤大约能够产生70%的热量,则所需的燃料为2.13kg。若煤价为0.35元/kg,则费用为:

2.13 x 0.35 元 = 0.75 元

  3. 用燃气:燃气大约能够产生75%的热量,则所需的的燃气量为3.81m3。若燃气价格为0.8元/m3,则费用为:

3.81 x 0.8 元 = 3.05 元

  4.用燃油:燃油大约能够产生80%的热量,所需的油量为1.16kg。若油价为2.4元/kg,则费用为:

1.16 x 2.4 元 = 2.78 元

  由此可见,用煤取暖是最便宜的,而用燃气最贵。热泵的动力费用与电价由直接的关系,与其他加热方式相比还要视其他燃料的价格而定。

上面这一段话是从别处转载的,我感觉有疑问:一个是,冬季热泵的cop能不能达到4?应该没有那么高吧,另外2.91 x 0.5元 = 1.75 元是个明显的计算错误;煤大约能够产生70%的热量暗指采暖锅炉的热效率是70%,有些低估吧?但是锅炉房耗电和人工费没有考虑进去,还有煤价早已不是350元每吨了
欢迎大家讨论!