400V进线柜内断路器分断能力为什么要选如此大
sydyzjl
sydyzjl Lv.4
2009年03月03日 09:59:15
来自于断路器
只看楼主

有一工程,变压器为10/0.4 2000VA,设计院要求低压进线柜内断路器分断能力为150KA,请问哪位能帮解释下为何要这样大?个人认为100KA的分断能力完全能满足使用要求。

有一工程,变压器为10/0.4 2000VA,设计院要求低压进线柜内断路器分断能力为150KA,请问哪位能帮解释下为何要这样大?个人认为100KA的分断能力完全能满足使用要求。
免费打赏
lingxuct
2009年03月03日 12:25:44
2楼
短路电流Id =系统电压U÷系统阻抗x
系统阻抗以变压器阻抗为主,
x =变压器阻抗电压Ud÷变压器额定电流I
=U×Ud%÷I
x =U÷Id= U×Ud%÷I
1/Id=Ud%/I
I/Id=Ud%
2000KVA变压器的额定电流I为:
I=2000÷(√3×0.4)=2887A=2.887KA
Ud%=2.887KA/150KA=0.01925=1.925%(不可能这么小)
Ud%=2.887KA/100KA=0.02887=2.887%(也小于一般变压器)
应该按100KA计算足够了。
回复
hmw290
2009年03月03日 14:58:55
3楼
一般2000kVA变压器的阻抗是6%。
要求那么大的分断电流,是不是变压器并联运行,如果是单台变压器运行,有50kA也就够了
回复
taotaoju1
2009年03月15日 18:13:26
4楼
:call: :call:
回复
xuxianjie
2009年03月15日 18:35:12
5楼
楼主的容量可能搞错了
应该是2000KVA吧?
简单的算法
单台运行:2000KVA*1.5/5%=60KA
如果考虑2台并列运行或可能瞬间并联考虑:60KA*2=120KA
另外需要考虑额定短路合闸能力够不够,若Icm不够
一般分断能力大的额定短路合闸能力也大
但是我认为120KA应该足够
回复