请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?

2005年04月15日 12:42:07
2楼
请看今年1期《建筑电气》。
另外,看看技术措施配套的《建筑产品选用指南》。两者结合,你就知道了。
回复
枫-舞之九天
2005年04月15日 14:19:03
3楼
没找到建筑电气一期,措施上说配电级和末端有区别,但是基本上现在做的都是双电源末端自动投切(对于竖向上的风机)采用链接形式。按措施的意思应该是采用PC级了,那为何在深圳现在力推CB级呢?
回复
youai0
2006年07月07日 10:19:03
4楼
ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。

  ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。励磁式专用转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。电动式专用转换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能。

回复
youai0
2006年07月07日 10:20:04
5楼
ATSE的发展趋向主要包括两个方面,其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时,不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作。其二是控制器,采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围,包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动,浪涌保护,谐波干扰,电磁干扰等;转换时间快,且延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口,通信接口。

  从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流。

  值得一提的是,《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能。而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况,脱扣器脱扣,造成电源侧虽然有电, 而负载没电的情况,不能满足一、二级负荷对供电的要求。IEC标准修订的趋向也证明了PC级ATSE在工程中的推广是必然的。这也是我们为什么要单独对PC级ATSE进行阐述的理由。

回复
yuping2008
2006年07月20日 16:08:18
6楼
PC级的ATS用户是否可自主改变主供电源和备用电源,同时具备远方遥控投切功能?请问哪家的可满足该功能?并请告之型号规格!谢谢!!
回复
ywgod
2008年10月23日 15:42:59
7楼
学习了.顶下!:time:
回复
kt00389
2008年11月15日 12:59:22
8楼
学习了.顶下!:victory:
回复
土财主
2008年11月15日 13:38:26
9楼
应该按照国家规范选用PC级ATSE 见民规JGJT16-2008
13.9.16 消防专用配电箱(屏)、控制箱(屏)及开关器件的选择,应符合以下要求:
 1 配电屏(箱)控制箱(屏)应为防火型,箱面应加注“消防”标志。
 2 断路器的额定电流不应小于115%的电动机额定工作电流,应设置瞬时短路保护,不应设置过负荷保护和剩余电流动作保护。
 3 电源转换开关,应具有自动切换功能,满足带负荷开、合要求,显示电源位置,不应具备短路和过电流保护功能,不应有零位。
回复