建议:关于管道流速的问题!!飞扬,请进!
anhaijun66
anhaijun66 Lv.5
2009年02月06日 16:45:52
只看楼主

天正在计算管道管径时,是按照规范中规定的管道流速来确定管径的但是实际上,我们在设计时,不采用那么大的流速,比如说大于等于DN80的管道,流速可以到1.8,这个太大了,这样不仅损失大,而且管道容易产生水流啸叫噪音和管道震动噪音。每次计算完之后都的人为放大流速大的管径,很不方便。飞扬是否考虑在设置里,可以用户自定义固定管径下的流速范围,可以使软件更人性化。

天正在计算管道管径时,是按照规范中规定的管道流速来确定管径的
但是实际上,我们在设计时,不采用那么大的流速,比如说大于等于DN80的管道,流速可以到1.8,这个太大了,这样不仅损失大,而且管道容易产生水流啸叫噪音和管道震动噪音。
每次计算完之后都的人为放大流速大的管径,很不方便。
飞扬是否考虑在设置里,可以用户自定义固定管径下的流速范围,可以使软件更人性化。
免费打赏
alnhny
2009年02月07日 09:10:48
2楼
是个好主意,顶。
回复
请勿飞扬
2009年02月10日 13:16:45
3楼
我们现在是在规范控制范围内,给一个合适的管径,但不一定是最合适的,需要用户干涉。
如果设定的太死了,会影响用户的设计的灵活性。

“每次计算完之后都的人为放大流速大的管径,很不方便。” 这个在对话框中修改,有什么不方便的?
回复
anhaijun66
2009年02月10日 13:53:21
4楼

如果在一个树状支路中出现这种情况的太多,需要一个一个的调整,很不方便的,现在给施工图的时间都短,没有那么多时间在计算上修改,如果能给用户一个自定义的接口,我们在计算前就把参数设定,就很方便了,我们院用天正都和我讨论过这个问题
回复
anhaijun66
2009年02月10日 14:03:42
5楼

给用户一个自定义流速的接口,不是更加灵活吗?
回复
alnhny
2009年02月10日 15:15:14
6楼

顶。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
kobe_bryant24
2009年02月11日 09:24:32
7楼

LZ 我理解您的意思是不是说天正在住宅给水 计算 选择计算后 直接出计算书 不人性化 要是给一个对话框让用户自己可编辑最好:handshake :handshake 使这个意思吗:lol :lol :lol 希望楼主明示 :lol :lol :lol
回复
alnhny
2009年02月11日 10:08:49
8楼

不是,是软件按规范的流速范围来选择管径,有时候会出现1.7 1.8这种较大的流速时,也选择了较小的管径,虽然合规范,但实际工程中一般我们不选择这种,我需要把管径放大一号,这样只得手动去一个个的放大了。
回复
anhaijun66
2009年02月11日 10:35:28
9楼

不是,不论住宅还是公建给水计算,目前的计算方式和直接出计算书都不错,就是在计算的过程会出现流速为1.7或者1.8这样合乎规范但是不合理的流速,这样就需要在计算的过程中放大流速大的管径,不方便
因为天正在计算管径的过程中是按照规范的流速范围来进行的,我建议在设置里可以让用户自定义管径的流速范围,比如说DN80的管道,规范规定流速可以小于等于1.8,我如果可以自定义设置为小于等于1.2,这样软件在计算的时候,就不会出现1.8这样的不合理流速了,也避免了在计算的过程中,一段一段管道的调整,来有效减少工程设计的强度,体现软件化的优越性。

[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-2-11 10:37 编辑 ]
回复
kobe_bryant24
2009年02月11日 14:27:15
10楼

LZ 好 您的意思我明白了 目前是就给水计算有这方面的问题吗:handshake :handshake 在喷淋计算中有管径过小方面的问题吗:handshake :handshake
回复
alnhny
2009年02月11日 15:12:54
11楼

喷淋也有,一般出现4.8这类的速度的管径我都放大一级的。
回复

相关推荐

APP内打开