锅炉补水泵扬程的确定
ferrolisx
ferrolisx Lv.3
2008年12月16日 08:45:31
只看楼主

一台16万大卡的承压运行锅炉,带2000平米采暖. 安全阀定压).35mpa高位膨胀水箱定压,水位最高点距锅炉循环泵入口12米;循环泵流量12.5m3/h, 扬程20m补水泵接在循环泵入口侧. 问补水泵扬程?

一台16万大卡的承压运行锅炉,带2000平米采暖. 安全阀定压).35mpa

高位膨胀水箱定压,水位最高点距锅炉循环泵入口12米;

循环泵流量12.5m3/h, 扬程20m

补水泵接在循环泵入口侧.

问补水泵扬程?
免费打赏
lovemydog
2009年01月04日 23:39:32
12楼
四楼正解,17米足够
回复
chcwcc
2010年05月13日 15:42:28
13楼
书上说:补给水泵的杨程不应小于补水点压力加30~50kpa的富裕量;
还有采用补水泵做恒压装置时,循环水泵停止时,水泵给水压力宜高于系统静压力;
间歇补水的,补水泵停止运行期间,热水系统的压力降低,不应导致系统汽化。
回复
shw-1967
2010年05月14日 16:57:12
14楼
我选16米,您的系统静压力不过14米,16米补水扬程足够了;
为主补水泵出水口接在锅炉循环泵吸口处。
回复
hjh512
2010年05月14日 17:51:37
15楼
我觉得高度+5米的说法有误 虽然出自相关的资料
给水不可能没有压损 实际上我观察了若干工程 的确也有压损
回复
hzliangke
2010年05月15日 07:53:14
16楼
补给水泵的杨程不应小于补水点压力加30~50kpa的富裕量;
回复
onlyme_88
2010年09月18日 00:06:21
17楼
:) 我是新手,进来看看
回复
dongruilin88
2011年01月14日 16:37:50
18楼
同意11楼的,膨胀水箱就是起定压和水加热膨胀用的,不过现实中热网补水都在锅炉房循环泵房入口处进行,所以采用在此位置补水,如还设置高位水箱,补水泵要和高位水箱液位连锁,属于间歇性补水
回复

相关推荐

APP内打开