锅炉补水泵扬程的确定
ferrolisx
ferrolisx Lv.3
2008年12月16日 08:45:31
只看楼主

一台16万大卡的承压运行锅炉,带2000平米采暖. 安全阀定压).35mpa高位膨胀水箱定压,水位最高点距锅炉循环泵入口12米;循环泵流量12.5m3/h, 扬程20m补水泵接在循环泵入口侧. 问补水泵扬程?

一台16万大卡的承压运行锅炉,带2000平米采暖. 安全阀定压).35mpa

高位膨胀水箱定压,水位最高点距锅炉循环泵入口12米;

循环泵流量12.5m3/h, 扬程20m

补水泵接在循环泵入口侧.

问补水泵扬程?
免费打赏
peatking
2008年12月16日 09:51:28
2楼
膨胀水箱就可以定压补水,不需要补水泵.
回复
fsb427
2008年12月16日 13:44:42
3楼
原帖由 peatking 于 2008-12-16 09:51 发表
膨胀水箱就可以定压补水,不需要补水泵.
那么软化水怎么进去?我觉的上个流量1吨,扬程16米以上的泵
回复
wangyidl
2008年12月16日 14:16:45
4楼
补水泵扬程大于膨胀水箱高度5米:lol :lol
回复
zdxhvac
2008年12月16日 17:48:25
5楼
应该跟空调补水一样的撒,应该大于系统中泵的扬程2~3米。~~~~~~~~~~~
回复
fsb427
2008年12月16日 22:58:31
6楼
严格的说:扬程=局部与沿程阻力+静压+3(或5米) 最后考虑水泵质量、参差不齐附加一点
回复
ferrolisx
2008年12月17日 08:52:19
7楼



同意!!我准备选20米的
回复
timer29
2008年12月18日 16:09:03
8楼
扬程不一致,那不是要止回阀,
我选20M
回复
w64165608
2008年12月28日 14:27:02
9楼
书上说循环蹦的2%-5%流量,那如何确定扬程?
回复
totolala
2008年12月29日 12:12:24
10楼

这个应该是正确答案
回复
love7758
2008年12月29日 13:38:24
11楼
我也是做锅炉的,我认为既然你加了高位膨胀水箱,就没有必要再加锅炉补水泵。至于说软化水怎么进入的,用自来水进软化设备以后直接进到膨胀水箱,压力不够可以考虑加个小循环泵。
回复