一台16万大卡的承压运行锅炉,带2000平米采暖. 安全阀定压).35mpa高位膨胀水箱定压,水位最高点距锅炉循环泵入口12米;循环泵流量12.5m3/h, 扬程20m补水泵接在循环泵入口侧. 问补水泵扬程?
一台16万大卡的承压运行锅炉,带2000平米采暖. 安全阀定压).35mpa
高位膨胀水箱定压,水位最高点距锅炉循环泵入口12米;
循环泵流量12.5m3/h, 扬程20m
补水泵接在循环泵入口侧.
问补水泵扬程?
2楼
膨胀水箱就可以定压补水,不需要补水泵.
回复
3楼
原帖由
peatking 于 2008-12-16 09:51 发表
膨胀水箱就可以定压补水,不需要补水泵.
那么软化水怎么进去?我觉的上个流量1吨,扬程16米以上的泵
回复
4楼
补水泵扬程大于膨胀水箱高度5米:lol :lol
回复
5楼
应该跟空调补水一样的撒,应该大于系统中泵的扬程2~3米。~~~~~~~~~~~
回复
6楼
严格的说:扬程=局部与沿程阻力+静压+3(或5米) 最后考虑水泵质量、参差不齐附加一点
回复
7楼
同意!!我准备选20米的
回复
8楼
扬程不一致,那不是要止回阀,
我选20M
回复
9楼
书上说循环蹦的2%-5%流量,那如何确定扬程?
回复
10楼
这个应该是正确答案
回复
11楼
我也是做锅炉的,我认为既然你加了高位膨胀水箱,就没有必要再加锅炉补水泵。至于说软化水怎么进入的,用自来水进软化设备以后直接进到膨胀水箱,压力不够可以考虑加个小循环泵。
回复