低压进线柜铜排数量请教
hardon-wong
2008年11月28日 15:24:56
只看楼主

低压进线柜GGD在使用铜排翻排的时候,是否有相对标准的数量来量化?高手指点一下

低压进线柜GGD在使用铜排翻排的时候,是否有相对标准的数量来量化?高手指点一下
免费打赏
ybj5677
2008年12月07日 18:58:46
2楼
应当是A、B、C、N四根铜排
回复
阿土老汉
2020年03月06日 10:10:21
3楼
看柜子来的,低压进线柜一般12米,电容柜主母排3米,分支排6、7米,GGD出线每回路2米,汇流排6米,GCK/GCS出线一个抽屉3米,竖排7米. 高压KYN中置柜,进线柜9米,如有PT或避雷器,分支排各加3米;馈线柜9米,如有避雷器,分支排加3米;PT柜分两种,一种是9米,一种是11米