地下车库层高超过3米,排烟量按实际层高计算吗?还是可以按3米来计算换气体积?求助高手
地下车库层高超过3米,排烟量按实际层高计算吗?还是可以按3米来计算换气体积?求助高手
22楼
关于层高超过3米 按3米计
指的 是车库通风
排烟没有说
所以建议还是 实际层高计算,老的审图专家都这样说,只是风管算出来比较大:(
回复
23楼
上海是这样的,通风可以按照3m计算层高,但是消防一定要按照多高就是多高计算
回复
24楼
技术措施里
关于层高超过3米 按3米计
指的 是车库通风
排烟没有说
所以建议还是 实际层高计算
回复
25楼
个人认为还是按实际算好。现在做的项目设计好像是按3米的,我们施工单位正在跟设计院讨论呢。
回复
26楼
superarcher 发表于 2008-11-21 12:56 措施上哪有写排烟量计算按实际层高算的规定?大家去研究研究《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB …老帖子有翻起来了。今天看到这个条文解释,具体工程按层高3米,2000平米,排烟量36000立方米。层高3米的车库大家想想,减了梁高0.6米(不大吧),净高2.4米,车库要求净高2.2米,也就是说还有0.2米的空间走管道,就算36000立方米的风量,36000/3600/20/0.2=2.5米,风管要2.5米宽才行,这样风管的长宽比2.5/0.2=12.5,超过了规范要求的10以内,是不是不合逻辑呢?而且条文解释的原文是写的“按层高为3米”是不是实际层高不是3米呢?是不是规定的时候就是和通风一样大于3米按3米考虑的呢?这条规范真是写的模糊,不知道大家都怎么想的。
回复
27楼
这个意思是3米以上层高的地下室 平时通风风量按3米层高计算拍风凉 排烟的时候按实际层高计算排风量 一般排风做双速风机或者2台风机 排风开一台 排烟开2台 排风对于管道风速要负荷要求 排烟时候可以适当放大点风速。
回复
28楼
ydh1981 发表于 2008-11-6 11:57 规范一般不会写这么细的,只有在技术措施或设计手册才会提这些。提供技术措施相关内容人家说的是排烟,你这是通风。
回复
29楼
其实,我认为,消防应该结合实际火灾发生后的调查,而现在却没人去做调查,消防问题从严考虑一直是设计师和图审人员的惯例,但并不是消防从严一定合理。
最简单的说,有谁调查过我国这么多单元住宅,有没有其中哪些例子,是说火灾时因为单元住宅的前室没有设或没有开启正压送风系统而使人员窒息而死的?如果,至今没有或极少有这样的例子的话,证明我们的普通单元住宅设置加压送风系统,根本就是浪费国家资源。甚至,因为出入口个数问题,往往单元住宅的加压风机比很多大型公建的风机还要大,这合理吗?
再说汽车库,有没有实例说明,按3米层高计算,结果因为排烟量不足导至人员窒息而死?如果至今没有这样的例子,我们这样做的必要性有多大?仅仅因为“规范不明确”?
回复
30楼
在学习消防问题的时候,教材在讲,消火栓的控火率在65%,自动喷水灭火系统的控火率为95%,为什么我们只控制在65%和95%而不控制到100%?说明我们设计消防系统,即要考虑火灾安全问题,又要考虑经济问题,一味考虑安全问题而忽视经济性是现在消防设计的一大毛病。对于防排烟系统,我认为最大的需要解决的问题,应该是单元住宅和公建的防排烟设计应该分开考虑。
回复