地下车库层高超过3米,排烟量按实际层高计算吗?还是可以按3米来计算换气体积?求助高手
地下车库层高超过3米,排烟量按实际层高计算吗?还是可以按3米来计算换气体积?求助高手
2楼
地下车库层高超过3米的情况:
通风量可以很明确的告诉你:可以按照3次计算换气量的,也可以按照车辆数*300~400CMH计算;但是排烟的量规范上没有哪里提到可以按照3米计算,但确实有人这么算,但我觉得没有根据,为了防止消防审图的提到这个问题,所以最好还是乖乖的按照实际层高吧。
回复
3楼
我们好象按3米审图的也一般不提,估计是考虑按3米也是安全的吧。
回复
4楼
规范一般不会写这么细的,只有在技术措施或设计手册才会提这些。
提供技术措施相关内容
回复
5楼
技术措施里
关于层高超过3米 按3米计
指的 是车库通风
排烟没有说
所以建议还是 实际层高计算
回复
6楼
技术措施里
关于层高超过3米 按3米计
指的 是车库通风
排烟没有说
所以建议还是 实际层高计算
对,没错,排烟我按3米算,消防申屠的给我提议按实际层高算
回复
7楼
谢谢各位.是不是还得把楼板厚扣掉呢?
回复
8楼
其实,按3米计算就够了。通风可以,排烟也可以。因为一般我们都按建筑面积计算,实际如果严格的话,应该按净面积算。所以,按3米计算就可以了。
回复
9楼
呵呵
你太认真了吧
柱子你还扣不?
回复
10楼
单层按照换气次数算
双层车库的话就要按照每辆车来算拉
回复
11楼
我是按框架梁梁底到地面的距离来算的:梁底到地面的距离小于3米,按3米计;梁底到地面的距离大于3米,按实际计.
回复